设计是4根,两根控制线,两根亮灯信号线,施工单位有些穿4根,有些穿6根(加两根直接启动消防水泵),有些穿2根,(信号线和控制线共用),消防大爷说6根是对的,究竟是几根才行?
设计是4根,两根控制线,两根亮灯信号线,施工单位有些穿4根,有些穿6根(加两根直接启动消防水泵),有些穿2根,(信号线和控制线共用),消防大爷说6根是对的,究竟是几根才行?
2楼
如果没有消防电话插孔是六根,如果有消防电话插孔就是八根。
回复
3楼
应该是六根,两根总线和报警控制器联接由控制器启泵,4根进消防泵房直接启泵.(也可3根共用一根地)
回复
4楼
以前还没注意到这个问题呢
学习中
回复
5楼
3楼的朋友,好象启动消防泵只需要两根线吧?另外两根是经消防控制中心后再启动消防泵的
关键是,消防要求在中心控制室关机前提下要能启动消防泵,是否有必要?
回复
6楼
以前没注意过!以为那是电气专业的事!学习中
回复
7楼
规范规定消防泵启动方式有三种
1.消防栓直启按钮启动,穿四根线(两根启动,两根回答).
2.两根总线控制,由消防控制器通过消火栓按钮地址启动消防泵.
3.在消防控制室内还要安装手动直启盘,硬拉线至消防泵房,在前两个功能失效的情况下,直接启动消防泵.
你说的两跟线是指没有消防控制器的情况下,安装的击碎按钮,连接至消防泵控制柜,按下启泵.
回复
8楼
江苏省地方标准《建筑消防设施技术检验规程》要求:
1、启动消火栓按钮,应有可见指示。
2、启动消火栓按钮,控制室应收到反馈报警信号,并显示部位。
3、启动消火栓按钮,消火水泵应启动。
以上三点施工时应满足,但是如何做?各位都讲了。
还有一种方法:除消控中心直拉线外,采取模块控制的方式来完成。保证同一防火分区内的多个消火栓,当一按钮击破其他均能显示指示信号,表示已经工作,避免其他按钮无为的破坏。当启动消火栓按钮通过模块输出给控制室信号,可由控制室确认启泵,防止误操作(当然要保证控制室要24小时有人值班)。这种控制方式同样要六根线来完成。
回复
9楼
呵呵,应该是6根,其中两根直接启泵线(直接连到水泵控制柜),两根反馈信号线(从水泵控制柜去信号,点消火栓按钮的灯),两根火灾报警信号线(将地址码传输到火灾报警控制主机).
回复
10楼
施工时一般按照设计施工图纸要求,不过能实现规范要求的必须是6根线。同意9楼说法。
回复
11楼
我认为9楼的朋友意见比较有代表性,但是,我相信4根线应该能满足规范要求。
回复