长距离传输的消火栓按钮起泵信号是怎么保证的
crazyboy
crazyboy Lv.12
2011年10月12日 17:10:40
来自于防雷减灾
只看楼主

消火栓按钮起泵信号按规范要求是低于50伏,一般取值为配合火警系统的24伏,那么在住宅小区以及大型建筑里,从泵房控制箱到最远端的消火栓可能要好几百米,这按钮起泵信号及反馈指示灯的电源电压是通过哪些方法来保证的呢?在这里求教有经验的朋友了

消火栓按钮起泵信号按规范要求是低于50伏,一般取值为配合火警系统的24伏,那么在住宅小区以及大型建筑里,从泵房控制箱到最远端的消火栓可能要好几百米,这按钮起泵信号及反馈指示灯的电源电压是通过哪些方法来保证的呢?在这里求教有经验的朋友了
netling
2011年11月18日 12:02:19
12楼
适当加大截面是个办法,也可以采用48V的,只要把变压器、继电器、指示灯等换成48V的即可
另外,前面提到的加稳压泵有电接点压力表送信号启泵的方式为上海地区采用,在其余地区并不行得通
回复
rmrmrm
2011年12月07日 13:49:56
13楼
继电器采用高阻抗低功耗的,减少线路分压问题即可。大型建筑群还可以考虑分区方式
回复
印度
2011年12月10日 20:30:52
14楼
继电器用24v 100mA的。
2.5截面足够了。
回复
metoo183183
2012年05月18日 11:16:20
15楼
学习了。。。
回复
templiu
2012年05月21日 16:58:34
16楼
用LED灯不知道能不能解决你的问题
回复
sdx034100428
2012年05月24日 18:00:00
17楼
学习了
回复
wxwsh1
2012年06月01日 11:58:06
18楼
适当加大截面是个办法,也可以采用48V的
回复
lyflyflyflyflyflyf
2012年06月01日 14:07:07
19楼
学习了。。。
回复
mq19880124
2012年06月07日 09:56:20
20楼
新手。。学习了..
回复
蛋腚
2012年06月09日 09:24:28
21楼
适当加大截面是个办法
回复

相关推荐