消火栓按钮起泵信号按规范要求是低于50伏,一般取值为配合火警系统的24伏,那么在住宅小区以及大型建筑里,从泵房控制箱到最远端的消火栓可能要好几百米,这按钮起泵信号及反馈指示灯的电源电压是通过哪些方法来保证的呢?在这里求教有经验的朋友了
消火栓按钮起泵信号按规范要求是低于50伏,一般取值为配合火警系统的24伏,那么在住宅小区以及大型建筑里,从泵房控制箱到最远端的消火栓可能要好几百米,这按钮起泵信号及反馈指示灯的电源电压是通过哪些方法来保证的呢?在这里求教有经验的朋友了
2楼
我是工业设计院的,做小区没碰到这种情况,但在做厂区的时候碰到过这种情况。经过与水专业及甲方工程师的协商,我们的办法是:水专业的消防供水系统调整,取消启泵按钮,增设稳压泵,采用电接点压力表启泵。
回复
3楼
稳压泵这种做法只是在建规里提到,但是高层建筑呢?
回复
4楼
有提高电压等级的,例如用48V,在控制箱那里用变压器在转换下,降压。
回复
5楼
可以采用48V供电系统,解决长距问题。
回复
6楼
确实没遇到过,但是依旧帮顶
回复
7楼
回复
8楼
楼主这样做过么
回复
9楼
超过1500米吗
回复
10楼
电缆截面适当放大,1000米应该没问题
回复
11楼
学习了。。工厂看来情况特殊嘛!!