长距离传输的消火栓按钮起泵信号是怎么保证的
crazyboy
crazyboy Lv.12
2011年10月12日 17:10:40
来自于防雷减灾
只看楼主

消火栓按钮起泵信号按规范要求是低于50伏,一般取值为配合火警系统的24伏,那么在住宅小区以及大型建筑里,从泵房控制箱到最远端的消火栓可能要好几百米,这按钮起泵信号及反馈指示灯的电源电压是通过哪些方法来保证的呢?在这里求教有经验的朋友了

消火栓按钮起泵信号按规范要求是低于50伏,一般取值为配合火警系统的24伏,那么在住宅小区以及大型建筑里,从泵房控制箱到最远端的消火栓可能要好几百米,这按钮起泵信号及反馈指示灯的电源电压是通过哪些方法来保证的呢?在这里求教有经验的朋友了
wwwbbb73
2011年10月12日 19:04:34
2楼
我是工业设计院的,做小区没碰到这种情况,但在做厂区的时候碰到过这种情况。经过与水专业及甲方工程师的协商,我们的办法是:水专业的消防供水系统调整,取消启泵按钮,增设稳压泵,采用电接点压力表启泵。
回复
crazyboy
2011年10月14日 15:19:10
3楼
稳压泵这种做法只是在建规里提到,但是高层建筑呢?
回复
dzkdzk
2011年10月16日 10:05:52
4楼
有提高电压等级的,例如用48V,在控制箱那里用变压器在转换下,降压。
回复
kky737
2011年10月17日 21:42:50
5楼
可以采用48V供电系统,解决长距问题。
回复
liyouao007
2011年10月18日 21:38:22
6楼
确实没遇到过,但是依旧帮顶
回复
westwind88
2011年10月24日 18:20:23
7楼
回复
黑铁匠
2011年10月25日 08:55:43
8楼

楼主这样做过么
回复
qq415949031
2011年11月10日 17:50:47
9楼
超过1500米吗
回复
加肥猫
2011年11月15日 14:23:59
10楼
电缆截面适当放大,1000米应该没问题
回复
jasondh
2011年11月17日 10:28:37
11楼
学习了。。工厂看来情况特殊嘛!!
回复