关于变压器并列运行
wj_lyq0615
wj_lyq0615 Lv.3
2011年08月25日 17:06:50
来自于变压器
只看楼主

RT,请教各位,变压器并列运行后,主母线电流如何选择?断路器分断能力依据什么进行计算?举个例子,两台1600KVA的变压器长期并列运行(默认两台变压器已满足并列条件),主母线应按多大电流配置?断路器分断能力如何选择?

RT,请教各位,变压器并列运行后,主母线电流如何选择?断路器分断能力依据什么进行计算?
举个例子,两台1600KVA的变压器长期并列运行(默认两台变压器已满足并列条件),主母线应按多大电流配置?断路器分断能力如何选择?
免费打赏
zx14xiong
2011年08月25日 22:12:47
2楼
主母线按两台变压器低压侧额定电流之和选取,进线断路器分段能力按单台变压器低压侧短路电流选取,出线断路器分断能力按两台变压器低压侧短路电流之和选取
回复
wj_lyq0615
2011年08月26日 07:42:48
3楼
之前我也是这么认为的,不过有没有具体的依据?

因为我看设计院的选择主母线电流有的会大于两个相加之和,有的又小于相加之和,所以弄不太清了,各位有没有关于这方面的经验或理论依据?
回复
wj_lyq0615
2011年08月26日 14:49:12
4楼
请高人指点,自己顶起!!!