三台变压器有没有法并列运行.它负载率是多少.?还是两台并列运行.一台独立运行好.还是三台都并列运行.那种方法运行比较金济.
三台变压器有没有法并列运行.它负载率是多少.?还是两台并列运行.一台独立运行好.还是三台都并列运行.那种方法运行比较金济.
2楼
1.只要满足变压器并列运行条件,三台变压器可以并列运行,且负载率相等;
2.因变压器损耗分为“固定损耗(铁损)”和“可变损耗(铜损)”,一般情况下,当“固定损耗(铁损)”等于“可变损耗(铜损)”时变压器运行最经济。
3.“.两台并列运行.一台独立运行好.还是三台都并列运行.那种方法运行比较经济”,必须通过计算得出几个负荷段,当总负荷在某负荷段则运行相应台变压器;
4.在变压器经济运行类书籍中有计算公式。
回复
3楼
变压器并列运行,一定别忘了:
必须重新计算短路电流!
回复
4楼
重新校验断路器短路分断能力。特别是国内生产的。
回复