2楼
三卷与两卷变压器并列运行条件依然是通常变压器并列条件,即变比、短路电压相等,接线组别相同等。此时三卷变取拟与两卷变压器并列的两个线圈间的变比、短路电压和接线组别。
回复
3楼
解答的大体意思对,但第二个条件是短路阻抗,有的也称之为阻抗电压,但不是短路电压,短路阻抗的解释是:在额定频率和参考温度下,一对绕组中某一绕组端子之间的等效串联阻抗,此时另一绕组的端子短路。短路阻抗通常用百分数表示。此值等于短路试验中为产生相应额定电流时所施加的电压与额定电压之比。
三卷与两卷变压器并列运行条件也是这个:
(1)各台变压器的电压比(变比)应相同。
(2)各台变压器的阻抗电压应相等。(不超过10%)
(3)各台变压器的接线组别应相同。
还有一个就是容量比,不宜超过3:1(从经济方面考虑)
回复
4楼
1.阻抗电压又称短路电压,是短路阻抗与一次侧额定电流的乘积。通常用它与一次侧额定电压的百分数表示(摘自西交大出版社《电机学》,王正茂、阎治安、崔新艺、苏少平编著);
2.在“电机”类教材中称阻抗电压;
3.在“电网分析” 类教材中习惯称短路电压。
回复
5楼
阻抗电压的解释:
变压器一二次绕组间的电压变换并不理想.首先,由一次绕组产生的磁通并非均通过二次绕组,由此变压器具有漏电抗。早期的变压器设计人员认为变压器漏电抗是一种缺点,应把它降到最低,以满足正常的经济约束条件,随着发电站和输变系统规模的扩大和日趋复杂,漏电抗,或按实际术语成为阻抗,因为变压器也具有电阻-被逐渐作为一个能限制故障电流的有用参数。变压器阻抗一般表示为变压器满负载电流下的电压降百分数,这是变压器设计人员对阻抗的习惯表达方式,例如:10%的阻抗意味着满负载电流下的电压降是开路电压的10%。注意:百分阻抗的“正常”值会随着变压器额定参数的增大而增大。
-------这是英国马丁 J.希思科特著的《变压器实用技术大全》中对变压器阻抗的解释。此书已经再版12次,是世界上比较权威的变压器全书。
回复
6楼
三卷与两卷变压器,能并列运行吗? 有什么不利的地方? 有没有考虑过调压时的现象
回复