【求助】变压器电缆应该如何进行选型?
aammi_2000
aammi_2000 Lv.3
2011年04月28日 16:10:13
来自于变压器
只看楼主

现需要安装一个4000KVA 4.16kV/600V 3P 60Hz的变压器,按公式P=√3 UI∅计算出来高压侧电流555A,低压侧电流3079A。请问低压侧的电缆应该怎么选?

现需要安装一个4000KVA 4.16kV/600V 3P 60Hz的变压器,按公式P=√3 UI∅
计算出来高压侧电流555A,低压侧电流3079A。
请问低压侧的电缆应该怎么选?
免费打赏
zcwlx
2011年05月01日 17:35:54
22楼
这么大的电流低压侧一定要用选用电缆确实有点问题,不过不是没这么大的电缆,可以用这个0.6/1kV铜导体PVC绝缘PVC护套隔氧层高阻燃电力电缆800mm2单芯的三拼吧,敷设时要保持间距.厂家单根载流量为空气中敷设长期载流量1338A.
回复
jxlgdxlhx
2011年05月01日 21:00:24
23楼
我们厂都用母排的
回复
billhrq
2011年05月01日 22:09:00
24楼
4000kva是指单台变压器的容量还是几台多少kva的变压器的总容量。不同容量的变压器高压侧的电流不一样,以变压器高压侧的电流为选择电缆的依据。
回复
hosentang
2011年05月02日 13:00:09
25楼
跟各位学习了,按载流算不难,就是为什么不用母排呢,同问
回复
aammi_2000
2011年05月02日 15:16:57
26楼

控制房制造商没有提供从变压器到开关柜的进线电缆,但是其它电缆选择的是 CKJPJ85/SC 型的船用电缆,而这种类型的电缆最大规格的为1*300mm2,载流量大概是500A。如果选择300mm2的电缆,那么每一相就需要六根电缆,三相需要18根电缆,恐怕变压器都没办法接出这么多电缆。请问这种情况该如何处理?

[ 本帖最后由 aammi_2000 于 2011-5-2 15:20 编辑 ]
回复
aammi_2000
2011年05月02日 18:10:07
27楼

是4000KVA的单台变压器
回复
yueyi214
2011年05月03日 09:15:58
28楼

高度才3.09,4000A的母线槽厚度也接近600mm,开关柜2200的话,基本上没空间了
回复
永无止境
2011年05月03日 10:32:58
29楼

如果用电缆的话 那得多粗啊 不经济不划算 占的空间也不见得就比母排少
回复
aammi_2000
2011年05月03日 12:37:54
30楼

准备用六根 3/C 750MCM 电缆并联,单根载流量为535A。
回复
th169068
2011年05月03日 15:25:29
31楼
低压侧用电缆效果不好,用铜管母线比较好,占地面积小,机械强度大,载流量也大,符合你的要求
回复