【求助】变压器电缆应该如何进行选型?
aammi_2000
aammi_2000 Lv.3
2011年04月28日 16:10:13
来自于变压器
只看楼主

现需要安装一个4000KVA 4.16kV/600V 3P 60Hz的变压器,按公式P=√3 UI∅计算出来高压侧电流555A,低压侧电流3079A。请问低压侧的电缆应该怎么选?

现需要安装一个4000KVA 4.16kV/600V 3P 60Hz的变压器,按公式P=√3 UI∅
计算出来高压侧电流555A,低压侧电流3079A。
请问低压侧的电缆应该怎么选?
免费打赏
z1g2d3
2011年05月03日 16:22:36
32楼
这么大电流用电缆很不经济
回复
gzglysc
2011年05月03日 22:46:35
33楼
低压侧建议采用铜排母线进行安装,如果选用母线的话,如何选择母线的厚度和宽度呢?
回复
wangfamin
2011年05月04日 15:51:39
34楼
PE线都不是从变压器中性点引出的。只是在中性点接地系统中,中性线(即N线)从中性点引出后与PE线直接连通而已。
---------不明白为什么要这么说?该系统高压侧为三相四线的TN-C系统,但低压侧要求为三相五线的TN-S系统,这种情况非常普遍。变压器中性点接地后,从变压器中性点直接压出两根排----N排和PE排,所以“PE线就是从变压器中性点引出的”已是不争的事实。
回复
suzhijie_02
2011年05月04日 21:01:22
35楼
海上钻井平台运输时,在海上颠簸。海上钻井平台一般空间利用率极高,用电缆也不错。
回复
玖重山
2011年05月05日 11:18:04
36楼
我也经常遇到这样的问题哦,看完大家的帖子,真是受教呀!谢谢各位。
回复
九天之上
2011年05月05日 12:02:27
37楼
用母排好,电缆不建议使用
回复
njsjyjy
2011年05月05日 20:32:58
38楼
电流很大时,选用电缆截面会很大,给施工带来麻烦
回复
aammi_2000
2011年05月08日 16:42:25
39楼

Transformer 4000 kVA, 3 phase, 600V
Full Load Current (FLC) is
3 Phase KVA=(Volts×Amps×√3)/1000
I=(3 Phase KVA×1000)/(Volts×√3)=(4000×1000)/(600×1.732)=3849A
Ambient Temp. is 40°C, Correction Factor is 0.82
Wire Size = (3849×125%)/0.82=5867A
Per Table 310.16 (75°C terminals [110.14(C)(1)(b)]), the conductor must be 9×600kcmil or 9×300〖mm〗^2
Insulated Single Conductor Copper Cable rated 9×690=6210A
回复
luocnl1190
2011年05月11日 22:41:39
40楼
回复
lwq127227
2011年05月23日 13:35:11
41楼
还是用铜排的好的啊
回复

相关推荐