【求教大神】10KV800kva变压器低压出线电缆选多大?
qq_1426478292529
2015年04月29日 14:50:29
只看楼主

请教各位专家,10KV800kva变压器低压出线断路器选择的NA1-2000额定电流1600A,低压出线电缆应该选多大截面?选择4芯还是5芯出线?我这变压器是露天布置的,跟低压配电室也不靠着所以选择用电缆。

请教各位专家,10KV800kva变压器低压出线断路器选择的NA1-2000额定电流1600A,低压出线电缆应该选多大截面?选择4芯还是5芯出线?我这变压器是露天布置的,跟低压配电室也不靠着所以选择用电缆。

10kv.jpg




10kv.jpg

qq_1426478292529
2015年04月29日 14:51:30
2楼
希望大家来帮忙啊
回复
qq_1426478292529
2015年04月29日 14:51:51
3楼
分享经验知识最大
回复
qq_1429258627199
2015年04月29日 17:23:41
4楼
变压器低压出线至配电柜是4芯 2根并联4*400
回复
天空蔚蓝
2015年05月01日 10:28:10
5楼
800kva变压器应设在配电室内 低压出线铜母线连接 8*80的
回复
hyt1943
2015年05月07日 16:08:18
6楼
没高低压柜瓦斯保护?
回复

相关推荐

APP内打开