10KV变压器低压侧电缆出线与低压配电柜的连接问题。
jinze_tg
jinze_tg Lv.5
2014年12月23日 16:36:39
只看楼主

根据图集中给出的变压器出线选择使用4+1芯电缆,变压器上低压侧的接线柱也是4根。但在TN-S系统中,变压器PE线是怎么接入低压配电柜中PE母排上的呢?请指教,谢谢。最好有图片

根据图集中给出的变压器出线选择使用4+1芯电缆,变压器上低压侧的接线柱也是4根。但在TN-S系统中,变压器PE线是怎么接入低压配电柜中PE母排上的呢?请指教,谢谢。最好有图片
jinze_tg
2014年12月23日 16:37:32
2楼
上边说错了,根据图集中给出的变压器出线选择使用3+1芯电缆
回复
rr881017
2014年12月23日 17:24:23
3楼
jinze_tg 发表于 2014-12-23 16:37 上边说错了,根据图集中给出的变压器出线选择使用3+1芯电缆对啊,从变压器出来的应该是四根线吧,A B C三相和PEN线,经过重复接地后才变成五根线,PE线和N线分开
回复
通通
2014年12月25日 09:02:58
4楼
rr881017 发表于 2014-12-23 17:24 对啊,从变压器出来的应该是四根线吧,A B C三相和PEN线,经过重复接地后才变成五根线,PE线和N线分开按照这样说的话,你这应该是TN-C-S吧,不是TN-S吧,南TN-S应该是怎么样的呢?低压配电柜内有PE 和N两根母排,N母排是从变压器引出来的,那PE母排要引到什么地方去呢?是直接和变压器室内的接地干线连接吗?还是其他什么,请指教!
回复
ssqqugamd
2014年12月25日 11:01:56
5楼
接地极引线E,电缆中的工作零线N,电缆中的保护接地线PE三个端子同时接在变压器的中性线端子上。
回复
lingxuct
2014年12月25日 11:04:20
6楼
又是一个概念性问题!

“变压器PE线是怎么接入低压配电柜中PE母排上的呢?”请问朋友,变压器的PE线在哪个接线柱(输出套管)上?

变压器是没有PE线输出的,只有二根从接地装置引到变压器的接地PE线,一根是变压器的外壳保护接地,另一根是引到变压器中性点上的工作接地!没有从变压器到低压柜的PE排!!!

低压开关柜上的PE排是接地装置引入的,且要求每段不少于二处引入!一般这二处(PE排连接点)都从(围配电室一圈的)接地装置四个点(四条扁钢)引到低压柜二个连接点上!!
回复
zhongcongli
2014年12月25日 11:09:31
7楼
配电室内一般会要求预留至少4个接地点,通过这4个接地点做成接地环网,从环网分别引出至变压器零线、低压柜地排。
回复
chunhuaxingxing
2014年12月25日 12:06:35
8楼
学习了,谢谢。
回复
逸風
2014年12月25日 15:09:44
9楼
看了。。。
回复
head12
2014年12月25日 16:45:34
10楼
从变压器中性线出来的那根线是通过低压配电盘分出PE 和N 的,如果严格的说确实没有TN-S系统,都是TN-C-S系统。但是我们判定是什么系统,都是从低压配电总盘来看的,如果低压配电总盘配出5根线,那他就是TN-S系统。
回复
head12
2014年12月25日 16:45:56
11楼
rr881017 发表于 2014-12-23 17:24 对啊,从变压器出来的应该是四根线吧,A B C三相和PEN线,经过重复接地后才变成五根线,PE线和N线分开从变压器中性线出来的那根线是通过低压配电盘分出PE 和N 的,如果严格的说确实没有TN-S系统,都是TN-C-S系统。但是我们判定是什么系统,都是从低压配电总盘来看的,如果低压配电总盘配出5根线,那他就是TN-S系统。