请教低压配电柜里面的低压短路器整定范围是多少?有规范可查么?
小小敦敦敦
2017年06月18日 15:34:01
只看楼主

配电房里面的低压出线柜子的低压断路器整定范围是多少?整定值是不是可以在整定范围里选择任意数值?

配电房里面的低压出线柜子的低压断路器整定范围是多少?整定值是不是可以在整定范围里选择任意数值?
subaiyu
2017年06月18日 19:01:20
2楼
继电保护技术规程

百度看去吧。不过最好找一份保护定值整定范例,套着弄,几分钟解决问题。
回复
abaozi
2017年06月18日 21:58:28
3楼
低压出线柜的断路器一般是不带漏电保护功能的,所以只带过载长延时,短延时,瞬时的,过载长延时是(0.4~1)In ,短延时是(3倍)In,瞬时是(3~12)In
回复
cmb178
2017年06月19日 07:49:47
4楼
参考附件《低压断路器的选型与应用》

简单的说,已知设备的额定电流或者负荷的计算额定电流
长延时过流 保护整定电流一般取值1.1~1.25倍的额定电流
短路短延时 保护整定电流一般取值5倍左右的额定电流
短路瞬时 保护整定电流一般取值10倍左右的额定电流

回复