关于10/0.4变压器高压侧电缆截面选择问题
rssxjj2014
rssxjj2014 Lv.2
2014年09月23日 19:50:04
只看楼主

今天在外面开会中碰到这样一个问题:之前我们在选择变压器高压侧电缆时首先考虑热稳定度,发热时间是按照0.2S考虑的。所以我选择了3x95的10kv电缆。但是有人提出异议,说是作为低压侧的后备保护,这个时间要比0.2S长,他们选择3x120的电缆。听听大家有没有碰到过这种说法及相关见解。

今天在外面开会中碰到这样一个问题:

之前我们在选择变压器高压侧电缆时首先考虑热稳定度,发热时间是按照0.2S考虑的。所以我选择了3x95的10kv电缆。

但是有人提出异议,说是作为低压侧的后备保护,这个时间要比0.2S长,他们选择3x120的电缆。

听听大家有没有碰到过这种说法及相关见解。


云飘飘
2014年09月24日 06:10:08
2楼
一般当地供电导则会给出电缆的大小,按照那个就行了,大了、小了都不行。
回复
rssxjj2014
2014年09月24日 08:38:04
3楼
大了不行?
回复
lkun810817
2014年09月24日 09:27:50
4楼
应按照后备保护时间进行选择
回复

相关推荐

APP内打开