请教:输入侧是三相10kv的动力电源变压器的进线电缆的额定电压要选多少?
xm200702
xm200702 Lv.7
2016年01月12日 20:53:24
只看楼主

如题,三相10kv的动力变电源电缆的额定电压U0/U是可以选6/10kv的,还是要选用8.7/15Kv的,或者要选12/20kv的?依据是什么?

如题,三相10kv的动力变电源电缆的额定电压U0/U是可以选6/10kv的,还是要选用8.7/15Kv的,或者要选12/20kv的?依据是什么?
免费打赏
lingxuct
2016年01月13日 08:52:02
2楼
6/10KV的电缆是不太可靠的,因为6/10KV电缆的相对地电压(导电芯线对铜屏蔽层)只有6KV,当发生单相接地故障时,电缆就有被击穿的危险。

当然是压越高越可靠,但也要考虑经济问题,故选8.7/15KV较合理。
回复
lyf830619
2016年01月13日 14:10:30
3楼
ccc___ 发表于 2016-1-13 08:52 6/10KV的电缆是不太可靠的,因为6/10KV电缆的相对地电压(导电芯线对铜屏蔽层)只有6KV,当发生单相接地故障 …此回复很好
回复
xm200702
2016年01月14日 09:20:56
4楼
本帖最后由 xm200702 于 2016-1-14 09:22 编辑

谢谢大家。
回复
fitman
2016年01月14日 10:11:41
5楼
对于10kV不接地系统,选6/10kV是明显不行的。但8.7/12、8.7/15就各有说法。但据生产厂家的说法及制造规范,实际上基本是一样东东。
回复

相关推荐

APP内打开