请教避雷器的持续运行电压和额定电压的区别
smartspring
smartspring Lv.14
2015年04月22日 15:45:52
只看楼主

请教两者有什么区别,提前感谢您的回复。

请教两者有什么区别,提前感谢您的回复。
txq515
2015年04月22日 21:37:17
2楼
持续运行电压是要能长时间在系统电压(包括正常电压,过电压)下能正常运行。
在选择设备的额定电压时,有一条是说设备的额定电压不得小于系统的最高电压值,所以额定电压取值更大一些,这个范围要涵盖持续运行电压。
回复
smartspring
2015年04月23日 09:42:27
3楼
再次谢谢txq515的回复。持续运行电压指的是系统的最高电压吗?再次谢谢各位的回复。
回复
qq_1423529138570
2015年04月23日 09:53:32
4楼
这个一次手册上好像是对持续电流有一个定义
回复
cof1596703190324
2020年08月06日 21:58:57
5楼

1、避雷器额定电压:允许施加在避雷器两端的最大工频电压。
2、系统标称电压:可以简单理解为避雷器所应用的电力系统电压值,如:6kV、10kV、35kV、66kV、110kV、220kV、330kV、500kV、750kV、1000kV电力系统。上述为交流输电系统参数,直流输电系统就复杂了,所需避雷器品种相对较多。由于避雷器与被保护设备并联在电力系统中,承受的是相电压。而我们通常所说的电力系统电压是线电压。根据线电压是相电压的1.732倍关系,可以知道避雷器实际运行的电压值。如110kV电力系统相电压是63.5kV。标准里规定110kV最高运行电压126kV即72.7kV。标准规定,避雷器的持续运行电压(Uc)不得低于电力系统最高运行电压。110kV电力系统常用避雷器额定电压为:100kV、102kV、108kV,持续运行电压分别为78kV、79.6kV、84kV。
3、避雷器持续运行电压:允许长时间施加在避雷器端子之间的电压有效值。避雷器的持续运行电压确定后避雷器的额定电压基本就确定了。