并联电容器装置中电容器额定电压的选择要求
kwoy13757
kwoy13757 Lv.9
2015年07月22日 22:11:00
只看楼主

1 应计入电容器接入电网处的运行电压。 2 电容器运行中承受的长期工频过电压,应不大于电容器额定电压的1.1倍。 3 应计入接入串联电抗器引起的电容器运行电压升高,其电压升高值按下式计算: 式中 Uc——电容器端子运行电压(KV);    Us——并联电容器装置的母线电压(KV);    S——电容器组每相的串联段数。

1 应计入电容器接入电网处的运行电压。

2 电容器运行中承受的长期工频过电压,应不大于电容器额定电压的1.1倍。

3 应计入接入串联电抗器引起的电容器运行电压升高,其电压升高值按下式计算:



191545H96-0.jpg

式中 Uc——电容器端子运行电压(KV);

   Us——并联电容器装置的母线电压(KV);

   S——电容器组每相的串联段数。

4 应充分利用电容器的容量,并确保安全。

191545H96-0.jpg

免费打赏