急求!800kva变压器输出400V电压连接1000米电缆
qq_1420109312764
2015年01月01日 18:56:44
只看楼主

本帖最后由 小白007 于 2015-1-1 19:08 编辑 跪求! 加急!!! 通过工地一台800kva变压器 输出400V电压,然后接线1000米 电压变成380V 启动机器后电压变成350V 带不动机器....应该增加什么设备!或者如何解决这个问题。。。

本帖最后由 小白007 于 2015-1-1 19:08 编辑

跪求! 加急!!!


通过工地一台800kva变压器 输出400V电压,然后接线1000米 电压变成380V 启动机器后电压变成350V 带不动机器....应该增加什么设备!或者如何解决这个问题。。。
免费打赏
hanzhg54
2015年01月01日 19:44:56
2楼
什么机器?多大电缆?
回复
lgf860
2015年01月01日 19:52:33
3楼
你把变压器电压档调一下;看下;实在不想增加补偿;也可以改变线径
回复
红谷
2015年01月02日 07:01:10
4楼
供电距离太长,用铜电缆,增加线径!
回复
姜振祥
2015年01月02日 07:43:09
5楼
应该是电缆太细了,传输距离又远导致压降有点大啊 就,增加补偿不能解决。只有更换电缆啊。
回复
lingxuct
2015年01月02日 11:21:52
6楼
再加电缆,把负荷分到多根电缆上。
回复
qq_1419155301622
2015年01月02日 20:13:23
7楼
本帖最后由 何跃进 于 2015-1-2 20:15 编辑

多大电缆,用电设备多大功率,额定电流多大
然后再确定增加多大的电缆
回复
云飘飘
2015年01月03日 08:18:45
8楼
电缆加粗、现场配置电容补偿。
回复
ssqqugamd
2015年01月04日 10:04:36
9楼
给你提供有价值的参考你必需提供设备明细,供电线径,变压器高压电源的供电距离及线径。
回复
zhao.hf
2015年01月04日 10:07:44
10楼
路过学习了,每次来都有新收获。
回复
wqadyl
2015年01月04日 10:16:45
11楼
本帖最后由 wqadyl 于 2015-1-4 10:40 编辑

应该是电缆线径问题,380V电缆合理输送功率应在175KW以下、350米以内。