急求!800kva变压器输出400V电压连接1000米电缆
qq_1420109312764
2015年01月01日 18:56:44
只看楼主

本帖最后由 小白007 于 2015-1-1 19:08 编辑 跪求! 加急!!! 通过工地一台800kva变压器 输出400V电压,然后接线1000米 电压变成380V 启动机器后电压变成350V 带不动机器....应该增加什么设备!或者如何解决这个问题。。。

本帖最后由 小白007 于 2015-1-1 19:08 编辑

跪求! 加急!!!


通过工地一台800kva变压器 输出400V电压,然后接线1000米 电压变成380V 启动机器后电压变成350V 带不动机器....应该增加什么设备!或者如何解决这个问题。。。
免费打赏
小宇123
2015年01月04日 10:19:52
12楼
电缆线径小所以压降过大,需要加粗电缆线径或者并电缆。
而且低压的供电半径不宜过大,最好不要超过250M
回复
小乐美艳
2015年01月04日 10:42:26
13楼
,,,,,,,,,,,,,,
回复
tiger7895
2015年01月04日 11:03:15
14楼
支持下,电老虎网电气设计师第一创富平台上线啦,上图有积分积分可兑现。

中国电气设计师创富群 433382461 ,诚邀设计师入驻。
回复
ghb2008
2015年01月04日 11:20:22
15楼
这么远的距离供电,毫无意义!!
回复
wboy8759
2015年01月04日 11:35:32
16楼
1000m的低压供电距离太远,导线截面不足,电压损失太大。
建议你从800kVA变压器高压侧T接一条三芯高压电缆(10kV架空线路)至用电负荷附近,再做一个杆式变台(或一个落地式的小箱变)。
回复
鸿鹄勾填
2015年01月04日 13:34:37
17楼
增加线径。
回复
wh_5790
2015年01月04日 14:49:25
18楼
超出供电半径的极限了,电压损失大了,适当放大线径,减小电压损失。
回复
学海一帆
2015年01月04日 16:09:17
19楼
电动机多大功率?配电电缆是多大截面?请楼主提供下,这样大家才有计算依据。
回复
星夜梦话
2015年01月04日 22:28:00
20楼
路过学习,:)
回复
stripjoints
2015年01月04日 23:46:00
21楼
建议增加电缆根数方便些。
回复

相关推荐

APP内打开