急求!800kva变压器输出400V电压连接1000米电缆
qq_1420109312764
2015年01月01日 18:56:44
只看楼主

本帖最后由 小白007 于 2015-1-1 19:08 编辑 跪求! 加急!!! 通过工地一台800kva变压器 输出400V电压,然后接线1000米 电压变成380V 启动机器后电压变成350V 带不动机器....应该增加什么设备!或者如何解决这个问题。。。

本帖最后由 小白007 于 2015-1-1 19:08 编辑

跪求! 加急!!!


通过工地一台800kva变压器 输出400V电压,然后接线1000米 电压变成380V 启动机器后电压变成350V 带不动机器....应该增加什么设备!或者如何解决这个问题。。。
免费打赏
qq_1420417275250
2015年01月05日 08:26:34
22楼
路过 看看
回复
风不止
2015年01月05日 08:34:27
23楼
在边上再增加一台变压器
回复
mjq258
2015年01月05日 08:53:04
24楼
应该首先考虑供电线路的距离、其次看你的设备功率是多大?根据设备功率大小综合考虑供电距离的长度,根据电压降算出供电线路的截面,配备相应的线缆,这样应该就没有问题了。
回复
鸢特
2015年01月05日 09:00:17
25楼
电压降的太厉害
回复
多多指教
2015年01月05日 09:21:39
26楼
增加无功补偿,减小压降!!
回复
聆听声音
2015年01月05日 10:47:56
27楼
路过学习,建议增加线径,降低压降
回复
卡卡西585
2015年01月05日 12:59:52
28楼
路过,学习了~
回复
zjudbh
2015年01月05日 13:07:09
29楼
电压降比较厉害!增加线径吧!
回复
lz_chengyang
2015年01月05日 13:10:11
30楼
应该是电缆太细了,传输距离又远导致压降有点大啊 就,增加补偿不能解决。只有更换电缆啊。
给你提供有价值的参考你必需提供设备明细,供电线径,变压器高压电源的供电距离及线径。
回复
开心老爸
2015年01月05日 13:58:38
31楼
400V供电半径本来就要控制在250m啊,稍微长一点可以加大截面来解决,这么远,不合适的