急求!800kva变压器输出400V电压连接1000米电缆
qq_1420109312764
2015年01月01日 18:56:44
只看楼主

本帖最后由 小白007 于 2015-1-1 19:08 编辑 跪求! 加急!!! 通过工地一台800kva变压器 输出400V电压,然后接线1000米 电压变成380V 启动机器后电压变成350V 带不动机器....应该增加什么设备!或者如何解决这个问题。。。

本帖最后由 小白007 于 2015-1-1 19:08 编辑

跪求! 加急!!!


通过工地一台800kva变压器 输出400V电压,然后接线1000米 电压变成380V 启动机器后电压变成350V 带不动机器....应该增加什么设备!或者如何解决这个问题。。。
免费打赏
zhongcongli
2015年01月05日 14:03:18
32楼
严重超过供电半径要求,线损过大,彻底解决的话,建议重新选择新的高压供电点。或者延长工地现状变压器高压线路,满足低压供电半径要求。
回复
逸風
2015年01月05日 14:33:11
33楼
你描述的越多,大家帮忙你就快。。。
回复
jianghe1508
2015年01月05日 14:46:10
34楼
供电半径过长,选择电缆除满足载流量的要求外,还应考虑电压降。
回复
xyyrrr
2015年01月05日 15:52:41
35楼
建议可适当考虑风光互补电源
回复
lijiongzhou
2015年01月05日 16:11:05
36楼
谢谢楼主分享,学习了
回复
amoi777123
2015年01月05日 20:38:43
37楼
加粗电缆,加粗电缆。。。。
回复
electricity
2015年01月06日 08:34:30
38楼
最简单的方法:换高压电机
回复
xiesongquan1431
2015年01月06日 08:50:34
39楼
电缆加粗,加粗
回复
fitman
2015年01月06日 09:08:23
40楼
如果不能移动变压器,则按补偿后的电流来计算合适压降,最后确定截面。
回复
我是农场主
2015年01月06日 09:55:24
41楼
增加变压器
回复