2台120搅拌站 距离变压器600米 需要多大电缆啊
风的001
风的001 Lv.2
2015年10月07日 14:58:37
只看楼主

本帖最后由 风的001 于 2015-10-7 15:18 编辑 2台120搅拌站 距离变压器600米 需要一根主电缆啊 每台搅拌站大概分为有 2个37KW的搅拌电机(一直运转) 斜皮带37KW 电机 (一直运转) 平皮带37KW电机(间隔性运转) 螺旋机22KW电机2台(间隔运转) 10KW 水泵 ( 间歇运转) 7.5空压机器 (间歇运转)求高手指点下用多大的铠装铜电缆比较好,还有用铝芯的要多大。

本帖最后由 风的001 于 2015-10-7 15:18 编辑

2台120搅拌站 距离变压器600米 需要一根主电缆啊
每台搅拌站大概分为有
2个37KW的搅拌电机(一直运转) 斜皮带37KW 电机 (一直运转) 平皮带37KW电机(间隔性运转) 螺旋机22KW电机2台(间隔运转) 10KW 水泵 ( 间歇运转) 7.5空压机器 (间歇运转)

求高手指点下用多大的铠装铜电缆比较好,还有用铝芯的要多大。
免费打赏
lxz6099
2015年10月07日 19:48:45
2楼
谢谢提供资料
回复
攻城师2369
2015年10月07日 23:34:30
3楼
涓轰簡琛ュ伩绾跨紗鍘嬮檷锛
回复
小小小的小
2015年10月08日 08:24:09
4楼
路过,学习中
回复
wd0577
2015年10月08日 09:23:46
5楼
单台用3*185铜芯电缆,但是600米电缆价格不是一般便宜,建议用钢芯铝绞线300平方的
回复

相关推荐

APP内打开