10/0.4的变电站,800KVA的变压器,高压电缆应该用多大的,有具体的算法吗,我在网上查了一下,好像跟热稳定有关,但不是很清楚,能具体说一下吗
10/0.4的变电站,800KVA的变压器,高压电缆应该用多大的,有具体的算法吗,我在网上查了一下,好像跟热稳定有关,但不是很清楚,能具体说一下吗
免费打赏
hongbo5588
2015年12月31日 13:29:21
2楼
选用70平方铜芯比较合适。一般我的选择习惯是,315以下用35平方,315-630用50平方,630-1000用70或95平方,1000-1250用95平方。为了采购电缆方便,你可以同一选用70,毕竟用量不大的话,各种规格都买一点太麻烦,电缆厂也不散卖。