请教各位高手,10KV800kva变压器低压出线断路器选择的NA1-2000额定电流1600A,低压出线电缆应该选多大截面?选择4芯还是5芯出线?我这变压器是露天布置的,跟低压配电室也不靠着所以选择用电缆.

请教各位高手,10KV800kva变压器低压出线断路器选择的NA1-2000额定电流1600A,低压出线电缆应该选多大截面?选择4芯还是5芯出线?我这变压器是露天布置的,跟低压配电室也不靠着所以选择用电缆.
免费打赏
inchorn
2014年12月18日 19:19:49
2楼
???????????
回复
xy530620760
2014年12月18日 22:48:52
3楼
这个貌似要用铜排吧60*8的 我也不是很懂嘿嘿
回复
fengye58413
2014年12月19日 08:56:52
4楼
路过学习了
回复
david4223
2014年12月21日 18:30:21
5楼
可以参考户外变压器安装图集 附录
回复
聆听声音
2015年01月06日 11:25:27
6楼
每相电缆基本上需要800—1000平方的单根电缆连接。如果按照额定电流算电缆截面这个数据还有点小。最好是在变压器下做总的接地网,五根线到配电房,配电房内配电柜之间最好用铜排连接。以上为个人意见。
回复
ggf_lhk
2015年01月29日 15:26:05
7楼
你还是用密集母线吧