10KV800kva变压器低压出线电缆选多大?
inchorn
inchorn Lv.3
2014年12月17日 20:21:18
只看楼主

请教各位高手,10KV800kva变压器低压出线断路器选择的NA1-2000额定电流1600A,低压出线电缆应该选多大截面?选择4芯还是5芯出线?我这变压器是露天布置的,跟低压配电室也不靠着所以选择用电缆.

请教各位高手,10KV800kva变压器低压出线断路器选择的NA1-2000额定电流1600A,低压出线电缆应该选多大截面?选择4芯还是5芯出线?我这变压器是露天布置的,跟低压配电室也不靠着所以选择用电缆.
冒牌电老虎
2014年12月17日 20:25:19
2楼
低压尽量还是用母排吧.为什么非要用电缆?变压器离配电室有多远?是考虑防雷才用的电缆吗?
回复
云飘飘
2014年12月18日 05:54:29
3楼
可以参照一下建筑电气常用数据图集。
回复
lingxuct
2014年12月18日 07:22:57
4楼
电缆长度单根不超15米,用单芯300平方的每相3根。
回复
engineershao
2014年12月18日 08:41:25
5楼
参考图集,YJV电缆3拼240电缆。
回复
inchorn
2014年12月18日 19:18:59
6楼
图集上怎么是3X4(1X150)+2(1X150)???为什么不选粗一点 根数少一点?
回复
tanguandong
2014年12月18日 20:03:06
7楼
800KVA,高压侧电流约46.2A低压侧电流约1156A,总出线断路器额定电流1250,如果用铜排的话: 相线3(100X8)+1(80X6) +中性线30X4 如果用电缆3X4(1X150)+2(1X150)...仅供参考!兄弟
回复
inchorn
2014年12月20日 18:50:15
8楼
tanguandong 发表于 2014-12-18 20:03 800KVA,高压侧电流约46.2A低压侧电流约1156A,总出线断路器额定电流1250,如果用铜排的话: 相 …大哥,这个3X4(1X150)+2(1X150)穿管应该几根啊 ?14根?
回复
inchorn
2014年12月20日 18:51:32
9楼
为什么用这么多跟啊 选3*240或3*300的3根可以吗
回复
leiyanlin1208
2014年12月20日 19:33:40
10楼
不错!bucuo
回复
cof1594458988023
2020年07月11日 17:18:09
11楼
低压总出线用四花电缆需要多大电缆

cof1594458988023:需要用四芯多大电缆线呢?

回复