35kV站用变压器低压电缆
hanch08
hanch08 Lv.4
2016年04月27日 07:44:12
只看楼主

35kV站用变压器,低压400V,用了五芯电缆,有一芯用不上,请问大神,有没有什么问题,怎么处理

35kV站用变压器,低压400V,用了五芯电缆,有一芯用不上,请问大神,有没有什么问题,怎么处理
hanch08
2016年04月27日 09:06:47
2楼
各位大神,有没有知道的
回复
cmb178
2016年04月27日 09:17:11
3楼
A B C N PE
三根相线,一根中线,一根地线

怎么会有一根用不上?
回复
hanch08
2016年04月27日 09:43:16
4楼

站变低压侧不是就四个套管吗,另外一个怎么接,糊涂了,以前都列四芯电缆,这次招标招了五芯的
回复
hanch08
2016年04月27日 09:47:11
5楼

35kv站用变高压35kv侧三个套管,低压400v四个套管,四个套管不是用四芯电缆就行,现在招了五芯的电缆,剩余那一芯怎么办
回复
hanch08
2016年04月27日 09:47:11
6楼

35kv站用变高压35kv侧三个套管,低压400v四个套管,四个套管不是用四芯电缆就行,现在招了五芯的电缆,剩余那一芯怎么办
回复
hanch08
2016年04月27日 09:47:13
7楼

35kv站用变高压35kv侧三个套管,低压400v四个套管,四个套管不是用四芯电缆就行,现在招了五芯的电缆,剩余那一芯怎么办
回复
aytf818
2016年04月27日 13:28:54
8楼
另一芯直接接中性点接地处的接地螺栓,当作PE用,低压400v四个套管分别是A、B、C、N(中性线)
回复
hanch08
2016年04月27日 14:35:54
9楼

那就是说用五芯电缆和四芯电缆都行,就是系统不一样,是这样吧