二台变压器并列运行的条件是:(1)额定电压与电压比相等;(2)极性或连接组标号相同;(3)阻抗电压的百分值基本相等。
二台变压器并列运行的条件是:
(1)额定电压与电压比相等;
(2)极性或连接组标号相同;
(3)阻抗电压的百分值基本相等。
2楼
4.容量比不大于3:1吧,
回复
3楼
一楼+二楼=完整答案
回复
4楼
你的“额定电压与电压比相等”这句话是不是说的有点不妥!!
容易让人产生误解!!!
回复
5楼
阻抗电压的百分值基本相等?
相差多大的范围之内可以?
回复
6楼
中华人民共和国电力行业标准
《电力变压器运行规程》
中华人民共和国电力工业部 DL/T 572—95
5.7.1 变压器并列运行的基本条件:
a.联结组标号相同;
b.电压比相等;
c.阻抗电压值相等。
阻抗电压不等或电压比不等的变压器,在任何一台都满足本规程4.2节规定的情况下,也可并列运行。
阻抗电压不同的变压器,可适当提高阻抗电压高的变压器的二次电压,使并列运行变压器的容量均能充分利用。
4.2 变压器在不同负载状态下的运行方式
4.2.3 负载状态的分类。
a.正常周期性负载:
在周期性负载中,某段时间环境温度较高,或超过额定电流,但可以由其它时间内环境温度较低,或低于额定电流所补偿。从热老化的观点出发,它与设计采用的环境温度下施加额定负载是等效的。
b.长期急救周期性负载:
要求变压器长时间在环境温度较高,或超过额定电流下运行。这种运行方式可能持续几星期或几个月,将导致变压器的老化加速,但不直接危及绝缘的安全。
c.短期急救负载:
要求变压器短时间大幅度超额定电流运行。这种负载可能导致绕组热点温度达到危险的程度,使绝缘强度暂时下降。
回复