两台同型号有载调压变压器并列运行,变压器负荷电流分配不相等,有哪些原因?
zhuhaitao
zhuhaitao Lv.3
2010年08月26日 11:31:24
来自于变压器
只看楼主

各位老大,两台同型号有载调压变压器并列运行,变压器负荷电流分配不相等,有哪些原因?

各位老大,两台同型号有载调压变压器并列运行,变压器负荷电流分配不相等,有哪些原因?
免费打赏
z425286480
2010年11月15日 16:06:29
2楼
学习了
看一看
回复
zyz8438
2010年11月15日 17:27:37
3楼
同型号是否意味着容量也相同?

并联运行的两台变压器,如果其容量相同,那么其运行电流的分配与短路阻抗成反比。
回复
ccccyq
2010年11月15日 18:32:19
4楼
变压器并列运行有很多前提的,比如容量相同,短路阻抗相同联接组别相同等,这些要求达到了吗
回复
wym77218
2010年11月16日 11:59:45
5楼
档位、变压器阻抗、回路阻抗
回复