请教变压器并列运行问题
vhdlcpld
vhdlcpld Lv.6
2010年07月12日 15:29:11
来自于变压器
只看楼主

主回路如图所示,单母线分段运行,如果将1#、2#、母联断路器均合闸,两台变压器并列运行,如果1#变压器高压侧因故停电,其高压侧断路器失压跳闸,那么1#进线断路器会失压跳闸吗?2# 变压器会不会通过母联提供给1#断路器电压,而使1#断路器不失压脱扣,那样电流会流经1#变压器低压侧绕组,造成短路和反送电?[ 本帖最后由 vhdlcpld 于 2010-7-12 15:40 编辑 ]

图片2.jpg
主回路如图所示,单母线分段运行,如果将1#、2#、母联断路器均合闸,两台变压器并列运行,如果1#变压器高压侧因故停电,其高压侧断路器失压跳闸,那么1#进线断路器会失压跳闸吗?2# 变压器会不会通过母联提供给1#断路器电压,而使1#断路器不失压脱扣,那样电流会流经1#变压器低压侧绕组,造成短路和反送电?

[ 本帖最后由 vhdlcpld 于 2010-7-12 15:40 编辑 ]

图片1.png


图片2.jpg

免费打赏
cooo-zengz
2010年07月12日 15:56:10
2楼
并联运行通常还有互锁和联动机构,,,你的图纸不规范~
回复
lingxuct
2010年07月12日 17:07:03
3楼
楼主的考虑是对的,但楼主说的并列运行是有问题的,问题就是低压母联合上时,高压没并,这是违反变压器并列运行基本要求的,其后果就是会发产返送电的事故!

高压没并,低压并,是错误的运行方法,运行规程是不允许的!
回复
hzg886187
2010年07月12日 19:42:09
4楼
如果1#变压器高压侧因故停电,其高压侧断路器失压跳闸,那么1#进线断路器会失压跳闸吗?2# 变压器会不会通过母联提供给1#断路器电压,而使1#断路器不失压脱扣,那样电流会流经1#变压器低压侧绕组,造成短路和反送电?

像你这么连接 不反送电 好像有点难度
回复
lsy135511
2010年07月13日 02:31:29
5楼
变压器并列运行主要考虑阻抗和环流大小的匹配
回复
vhdlcpld
2010年07月13日 16:27:47
6楼
如果高压侧也并列,即来自同一母线的两个断路器,那如果某一个高压断路器故障跳闸,会不会也发生短路和反送电?如果会,那么并列运行是不是本身就存在安全隐患?
回复
cofferyang
2010年07月13日 16:38:36
7楼

把变压器高压侧断路器与低压侧断路器实行联跳。
回复
lingxuct
2010年07月13日 16:51:47
8楼
楼上,能联跳吗?

他的假设也是不成立的,“如果1#变压器高压侧因故停电,其高压侧断路器失压跳闸”,1#变低压侧是并列的,高压侧是不可能出现“失压”的!最上面停电也会反送电!
回复
cofferyang
2010年07月13日 22:42:09
9楼

为预防两卷变单侧开关跳闸(尤其是低压)造成反充,一般设置高低压开关联跳,高压侧开关跳闸不一定是非得失压脱扣,而且失压脱扣一般用于低压动力主进开关,不适用于10kV侧开关的.联跳指的是10kV侧保护启动时同时出口10kV开关与低压开关电压脱扣线圈.不行吗?:o
回复
guohanyi-888
2010年07月14日 17:51:34
10楼
楼主你是考虑并列的问题还是运行问题?如果考虑的是运行问题可以这样:在正常运行时2台变压器分段运行,联络柜断开。当1#变不管是不是高压侧原因失压或跳闸,1#变压器进线开关失压跳闸,联络柜投入运行,由2#变压器承担2段负荷,当1#变恢复正常后由分段运行优先的连锁关系切换至原来运行状态。反之2#依然。这样只需在3台低压进线开关控制回路做自投自复逻辑就行了。
回复
z425286480
2010年11月15日 16:16:10
11楼
学习了