求助,消火栓按钮是否需要安装输入模块
z520311
z520311 Lv.2
2010年05月11日 10:46:54
只看楼主

在很多的图纸中,消火栓按钮都带一个M模块,但是查阅好多厂家的设备资料,发现均不需要设置模块,到底为什么呢

在很多的图纸中,消火栓按钮都带一个M模块,但是查阅好多厂家的设备资料,发现均不需要设置模块,到底为什么呢
免费打赏
sea--2004
2010年05月19日 12:03:16
12楼
学习中,
回复
li_6637126.com
2010年05月19日 17:21:23
13楼
消火栓按钮有带编址的和不带编址的两种,作为设计是要画上模块的
回复
zmh_90
2010年05月20日 16:32:11
14楼
楼主是说消火栓直启按钮吧,消防栓按钮有两种,一种直启按钮可通过直启线直接控制消防栓泵。另一种按钮有地址编码,报警后通过模块到消防联动主机显示屏,显示报警位置确认后启动消防泵。(要看消防联动主机在什么状态自动/手动):)
回复
c450332
2010年05月25日 10:17:21
15楼
很好
回复
fdjxh
2010年05月25日 10:20:09
16楼
同意三楼,消火栓按钮除了启动消火栓泵外,还要给消防中控室报警,让值班人员知道是哪里报警了,所以这个按钮必须带地址编码。
回复
ctzh
2010年05月25日 17:05:26
17楼
同意3楼
回复
shaoming20sj
2010年05月27日 12:47:32
18楼
顶一下吧
回复
ferrykyo
2010年05月28日 10:29:43
19楼
3楼正解啊
回复
xuelanhu520
2010年08月16日 13:05:44
20楼
:handshake
回复
jlwuzhou
2010年08月24日 20:34:23
21楼
楼主是说消火栓直启按钮吧,消防栓按钮有两种,一种直启按钮可通过直启线直接控制消防栓泵。另一种按钮有地址编码,报警后通过模块到消防联动主机显示屏,显示报警位置确认后启动消防泵。(要看消防联动主机在什么状态自动/手动)
回复