求助,消火栓按钮是否需要安装输入模块
z520311
z520311 Lv.2
2010年05月11日 10:46:54
只看楼主

在很多的图纸中,消火栓按钮都带一个M模块,但是查阅好多厂家的设备资料,发现均不需要设置模块,到底为什么呢

在很多的图纸中,消火栓按钮都带一个M模块,但是查阅好多厂家的设备资料,发现均不需要设置模块,到底为什么呢
免费打赏
brusel
2010年05月11日 11:57:14
2楼
目前国内的栓箱内通常只需预留一个消火栓按钮底座的安装位置,模块由消防电报警专业供货及安装。
回复
brusel
2010年05月11日 12:03:07
3楼
晕没看清问题,更正一下,目前国内多数厂家都有编码型消火栓按钮自带地址,不需要输入模块。还有一种非编码型消火栓按钮,无地址,需专用输入模块接入总线。
回复
w-jwei
2010年05月11日 20:00:44
4楼
请到电气版吧!!
回复
bcy1985
2010年05月12日 13:01:25
5楼
学习
回复
ruirui55
2010年05月13日 09:39:47
6楼
三楼解释的很好
回复
stainsteel
2010年05月14日 13:42:34
7楼
:) 三楼解释的很好,学习了!
回复
wuyankun2010
2010年05月14日 17:41:06
8楼
学习
回复
txzm-123
2010年05月15日 12:15:42
9楼
在以往的消防设施中,消火栓内的按钮不带地址,可直接启动消防泵。其接线与消防泵控制箱启动按钮并联或串联。消火栓手动报警按钮自带地址拨码,编程时将地址输入到消防中心程序。新产品有通过程序来设定某个手报的地址码。个人观点,不知对否?
回复
caijunfeng
2010年05月15日 16:42:40
10楼
:)
回复
liushadaoweiqu
2010年05月18日 17:36:04
11楼
一般不用吧?
回复

相关推荐