变压器并列运行容量比的一点问题
雨后悠悠看晚晴
2010年04月14日 15:58:51
来自于变压器
只看楼主

让两台变压器并列运行:(1)一台200kVA,一台400kVA(2)一台200kVA,一台500kVA(3)一台200kVA,一台600kVA上述三组,每组是否可并列运行?其他并列运行条件都满足。再请问下 ,干式和油浸式变压器能并列运行?[ 本帖最后由 zyy19971997 于 2010-4-14 17:13 编辑 ]

让两台变压器并列运行:
(1)一台200kVA,一台400kVA
(2)一台200kVA,一台500kVA
(3)一台200kVA,一台600kVA
上述三组,每组是否可并列运行?其他并列运行条件都满足。

再请问下 ,干式和油浸式变压器能并列运行?

[ 本帖最后由 zyy19971997 于 2010-4-14 17:13 编辑 ]
lingxuct
2010年04月14日 18:02:44
2楼
理论上分析,电压、结线组相同时,阻抗电压相等,负荷电流就会自动按容量大小分配。

但在规程上好象有容量差的要求(具体多少忘记了),我们是严格的相等来配置的。
回复
dlgsdlk
2010年04月14日 20:38:37
3楼
容量差,偶记得好像是不能相差30%
回复
billhrq
2010年04月14日 21:20:59
4楼
两台变压器并联的前提的变压器的容量不能超过两级。
回复
wxdchgs
2010年04月14日 23:07:03
5楼

假如上列各组别的阻抗电压相等,则:
(1)一台200kVA,一台400kVA
(2)一台200kVA,一台500kVA
(2)一台200kVA,一台500kVA
最大只能输出400KVA的功率。
回复
y502x
2010年04月14日 23:31:40
6楼
阻抗电压相等,负荷电流就会自动按容量大小分配。因为各并联支路在短路阻抗百分比一致时:(1)400KVA的为200KVA的阻抗为1/2,因此该变压器的出力自然为后者的两倍,(2)500KVA的为200KVA阻抗的1/2.5,因此前者的出力自然为后者的2.5倍.因此理论上说,只要满足电压比和接线组别,短路阻抗百分比一致的任何变压器并列是没有任何问题的.
回复
雨后悠悠看晚晴
2010年04月15日 08:12:31
7楼
200KVA400KVA500KVA600KVA变压器阻抗电压Uk%=4%,相等的,只是容量比的问题,到底是控制在2:1以内还是3:1以内为好?
回复
前頭山人
2010年04月15日 09:27:40
8楼
虽然教科书上说容量比不大于3就可以并列,但是实际上不建议3,我建议控制在2以内。这样对变压器保护好一点。
回复
iamcmh
2010年04月15日 09:48:09
9楼
干变和油变应该不能并列运行。
教科书上说除短路电压相等外,短路电抗和短路电阻之比也应相等。(手册上没后面这句话,后面这句出现在注册考试的基础教材里)
查了我国干变和油变的生产标准,它们的负载损耗和空载损耗都是不同的,所以短路电抗和短路电阻之比也应该是不同的。
回复
z425286480
2010年11月15日 16:28:56
10楼
学习了
看一看
回复