两台变压器并列运行,一套电容柜如何取样补偿
lxd509
lxd509 Lv.7
2010年04月04日 21:29:05
来自于变压器
只看楼主

两台变压器并列运行,低压侧只有一套电容柜如何取样补偿。如图[ 本帖最后由 lxd509 于 2010-4-4 21:31 编辑 ]

两台变压器并列运行,低压侧只有一套电容柜如何取样补偿。如图 Snap2.jpg

[ 本帖最后由 lxd509 于 2010-4-4 21:31 编辑 ]

Snap2.jpg

免费打赏
y502x
2010年04月04日 22:15:20
2楼
补偿的是母线上的负荷,取母线上的电压.
回复
cbekthh
2010年04月04日 22:37:45
3楼
有点难度呢!取样得是全部负荷的无功值,要不装两个控制器吧
回复
lxd509
2010年04月05日 01:10:09
4楼

电压肯定是母线的电压,我说的是补偿控制器的取样电流该怎么取
回复
lingxuct
2010年04月05日 09:33:03
5楼
二台变压器并列运行是没问题的,电流信号可以取任意一台,因负载侧(母线上)电流与电压之间的相位差在二台变压器上是相同的。
如果会单台运行,就会发生问题,如果把取电流信号的一台停掉,则没有电流信号了。
回复
whywhyiloveyou
2010年04月05日 09:59:37
6楼
为什么不取二台变压器同相电流串联之和呢?
回复
tank-----no.1
2010年04月05日 10:41:49
7楼
最好2台都装,任用一台,这样某台变压器停运也不影响
回复
whywhyiloveyou
2010年04月05日 10:50:43
8楼
补偿要做好,二台装当然最好了,
回复
cof1557200025711
2019年05月07日 11:34:32
9楼
一台变压器,两套电容柜,怎么补偿
回复