我公司两台6KV,1600KVA变压器,接线组别均为D,Yn11,UK=4.5%.请问这样的变压器如果在低压侧并列运行,低压柜内母线选择4*(100*10)铜母线,两台低压受电开关及母联开关均选择2000A,短路分段能力80KA的开关及母线是否可行,谢谢大家!
我公司两台6KV,1600KVA变压器,接线组别均为D,Yn11,UK=4.5%.请问这样的变压器如果在低压侧并列运行,低压柜内母线选择4*(100*10)铜母线,两台低压受电开关及母联开关均选择2000A,短路分段能力80KA的开关及母线是否可行,谢谢大家!
2楼
1600KVA的变压器其额定电流为2309.5A,低压侧进线断路器2000A是不够大!
当额定电流In=2309.5A,Uk%=4.5%时,低压侧最大短路电流为Id=In/Uk%=2309.5/0.045=51322A=51.32KA,断路器极限分断能力85KA是够了,但母线下各出线断路器的极限分断能力都在50KA以下,单台变压器都超了,两台并列时的短路电流会加倍,更不能适应了!!!
2000A以上,只用100X10的单条铜排,也是太小了(应二条100X10)。
[
本帖最后由 lingxuct 于 2010-3-30 12:31 编辑 ]
回复
3楼
:victory:
回复
4楼
并列运行时候短路电流就不是这么大了。。。
回复
5楼
学习了。。。。
回复
6楼
对于2楼的计算,并列运行时短路变压器低压侧母线处的短路电流将加倍,建议还是解列运行比较好。
不过2楼用的是系统无穷大,电源进线阻抗忽略不计的方式进行计算,如果考虑上系统有限容量和电源线路的阻抗后短路电流就不会这么大了。
回复
7楼
4楼差矣,并并列时,同于二为二变压器阻抗并联,只有分列运行时的1/2,短路电流更大不是更小.
回复
8楼
2楼说的对
回复
9楼
建议仔细看好短路电流计算部分,看同类型双电源短路电流是如何计算的。。。:handshake
回复
10楼
学习了
看一看
回复