急!变压器并列运行容量条件1/3是比值还是差值?
wax168
wax168 Lv.7
2010年03月24日 15:54:09
来自于变压器
只看楼主

变压器并列运行容量条件1/3是比值还是差值?我看有说容量比的,有说容量差的,到底是什么啊,不然相差大哦?谢谢[ 本帖最后由 wax168 于 2010-3-24 16:03 编辑 ]

变压器并列运行容量条件1/3是比值还是差值?我看有说容量比的,有说容量差的,到底是什么啊,不然相差大哦?谢谢

[ 本帖最后由 wax168 于 2010-3-24 16:03 编辑 ]
hero_2008
2010年03月24日 17:13:08
2楼
是比值,并列运行最好是一比一的比例。变压器在负荷率为0.5-0.7时,效率最高。
回复
chjun_70
2010年03月25日 23:25:32
3楼
不同容量,规格的变压器最好不要并列运行,1/3是容量的比值
回复
yaoguizhong213
2010年03月29日 08:37:05
4楼
楼上对
回复
gyf666
2010年03月29日 10:17:52
5楼
是容量大小比值!
回复
lptkz
2010年03月29日 10:18:34
6楼
容量比不能够大于1/3,这仅仅是变压器并列运行条件中的一个;实际上还有另外2个更重要的条件也必须满足才行。
回复
y434549338
2010年03月31日 06:49:38
7楼
变压器并列运行有3大必要条件,缺一不可,要出事的
回复
maquanxi723
2010年04月01日 15:35:01
8楼
变压器并列运行有3大必要条件,缺一不可
回复
maquanxi723
2010年04月01日 16:25:14
9楼
为了达到理想的运行情况,变压器并列运行时必须满足下面条件:
(1)各台变压器的电压比(变比)应相同
(2)各台变压器的阻抗电压应相等
(3)各台变压器的接线组别应相同。
最好选用同厂家同型号的
回复
pxq_505
2010年04月20日 22:08:24
10楼
明白了
回复
afa6513
2010年04月21日 19:12:36
11楼
9#全对
回复

相关推荐

APP内打开