两台变压器并列运行的条件
yai317
yai317 Lv.3
2005年08月04日 14:16:37
来自于变压器
只看楼主

变压器并列运行的条件:1、接线组别相同。接线组别不同,在并列变压器的二次绕组中会出现电压差,加之变压器内阻,在变压器的二次侧内部产生很大的循环电流,会使变压器烧损。2、变比差值不超过+-0.5%。如果变压器比不同,其二次电压大小不等,在二次绕组中也会产生环流,这个环流不仅占据变压器的容量,还将增加变压器的损耗,使变压器输出能量降低,变比相差过大,将会破坏变压器的正常运行。3、短路电压值不超过+-10%。

变压器并列运行的条件:
1、接线组别相同。
变压器短路电压与变压器的负荷分配成反比。如果短路电压不同,变压器容量将不会充分发挥,短路电压小的变压器过载,而短路电压大的变压器欠载。
4、两台变压器容量比不超过3:1。
变压器的容量比不宜超过3:1,因容量不同的变压器短路电压不同,负荷分配不平衡,运行不经济。
当然,还要供电局同意。
yai317
2005年08月05日 11:14:01
2楼
怎么沉得无影无踪?
呜~~~~~~~~~~~~~~~~~
回复
梁栋永
2005年08月05日 11:17:37
3楼
不错吗……………………
在那本书上搞下来啊!
我想买本这样的书哦!!!
回复
qhm2119
2008年07月29日 15:58:05
4楼
给你顶起来!!
顺便问一下:变压器短路电压值是个什么概念?
回复

相关推荐

APP内打开