请教一下内走道排烟问题
lrg502
lrg502 Lv.5
2010年01月08日 12:55:32
来自于通风排烟
只看楼主

根据高层建筑设计防火规范8.4.1.1 无直接自然通风,且长度超过20m的内走道或虽有直接自然通风,但长度超过60m的内走道。应设置机械排烟设施。 鄙人遇到这么一个情况,在同一防火分区内走道长度为50米,但是中间有两道门将50米走道分成三个独立的内走道,都不超过20米,这种情况下,需要设置机械排烟系统,但是排烟口的设置是否每一个内走道内需设置,或者按30米距离设置呢。 第二种情况:如果内走道门上有通风孔或百叶,也需要这样吗。

第三种情况:如果这个门改为防火门,墙改为防火墙,这样自然形成了三个防火小单元,但是建筑还是定义这个整个楼层为一个防火分区。是否还需要设置机械排烟系统吗。

[ 本帖最后由 lrg502 于 2010-1-8 15:57 编辑 ]
免费打赏
william_chen_cn
2010年01月18日 22:03:16
12楼
路过学习!路过学习!路过学习!路过学习!路过学习!
回复
hxp612
2010年01月19日 10:26:11
13楼
讨论的很深刻 有些时候 建筑专业就给我们暖通专业提出 一些挑战性问题...............
回复
shan622
2010年01月19日 10:55:12
14楼
学习了,谢谢分享
回复
huaijiuxiaoya
2010年01月19日 11:18:17
15楼
我也认为第二种同第一种情况。
另:最终怎么解决 的? 就是消防、审图后的结论
回复
william_chen_cn
2010年01月19日 23:10:53
16楼
最终怎么解决 的? 有人采用过第三种方案吗?
回复
49921019
2010年01月20日 14:25:38
17楼
第三种情况:如果这个门改为防火门,墙改为防火墙,这样自然形成了三个防火小单元,但是建筑还是定义这个整个楼层为一个防火分区。是否还需要设置机械排烟系统吗。
除了设备用房可能这样分隔你说的情况根本不会不存在 :)
回复
xuping908
2010年01月23日 09:25:45
18楼
楼主,我不知道实际的情况如何,但是,你把一个内走道用门隔为三段,有考虑他的安全出口吗?超过一定面积的房间是必须设置两个安全出口的,同事到疏散走道同样是这样,最好是吧建筑的平面分享一下,有利于大家做出正确的结论
回复
wanghw3155
2010年01月23日 13:40:09
19楼
这个问题 好多人有好多理解的 郁闷的很 审图的时候碰到刁钻的审图先生那就倒霉了
回复
fh16
2010年01月23日 21:27:36
20楼
第一种情况门不是防火门,火灾时可以看做没有。所以同第二种情况。第三种情况可以不设机械排烟系统。
回复
kelevin1
2010年05月13日 16:25:00
21楼
楼主你所谓的第三种情况,实际上是无法实现的,因为每个防火分区需要两个及两个以上疏散通道......