请教一下内走道排烟问题
lrg502
lrg502 Lv.5
2010年01月08日 12:55:32
来自于通风排烟
只看楼主

根据高层建筑设计防火规范8.4.1.1 无直接自然通风,且长度超过20m的内走道或虽有直接自然通风,但长度超过60m的内走道。应设置机械排烟设施。 鄙人遇到这么一个情况,在同一防火分区内走道长度为50米,但是中间有两道门将50米走道分成三个独立的内走道,都不超过20米,这种情况下,需要设置机械排烟系统,但是排烟口的设置是否每一个内走道内需设置,或者按30米距离设置呢。 第二种情况:如果内走道门上有通风孔或百叶,也需要这样吗。

第三种情况:如果这个门改为防火门,墙改为防火墙,这样自然形成了三个防火小单元,但是建筑还是定义这个整个楼层为一个防火分区。是否还需要设置机械排烟系统吗。

[ 本帖最后由 lrg502 于 2010-1-8 15:57 编辑 ]
免费打赏
apple_qhl
2010年05月13日 16:40:53
22楼
为什么要设置哪么多的门呢?第三种情况不可取啊,毕竟消防是大事
回复
guiguidemm
2010年05月14日 21:22:45
23楼
不行的吧 门上面的墙 把走到分成不同的防烟分区了
回复
leafly
2010年06月24日 13:45:36
24楼
..................................................................................................
实际上经常会碰到这种情况,站在设计跟审查2个角度来讲
第二种情况不要考虑,显然违反规范关于自然防排烟的规定;
第一三种情况可以归结成一个问题,即再次划分防火分区的问题。
理论上讲,用防火构造措施把这一层分成三个防火分区,是没什么问题的,即使起火,一层2个防火分区同时起火的概率也是很小的。
但仔细一想,为了防止另一个防火分区的烟通过疏散走道(你中间加的防火门)蔓延到这个防火分区,你是不是应该加设正压或者防排烟措施?人员疏散出去是应该疏散到一个安全的地方,否则,你防火门一开,烟又窜到这边来了,你这个防火门设的又有什么意义呢?
因此,不要去从构造上去绕过规范,相信编写规范的专家也不可能考虑不到这个问题。遇见了,就老老实实的加排烟吧,自然的不行上机械的。
回复
star-cluster
2010年12月29日 20:56:57
25楼
楼主真实地提出了很好的问题,学到了。
回复
lws9698
2011年03月30日 23:21:22
26楼
学习中学习中 学习中学习中 学习中学习中
回复
0201fly
2013年05月02日 15:21:07
27楼
问得好,楼主现在是怎么处理了。。有结果了吗
回复

相关推荐

APP内打开