关于变压器并列运行与分列运行的困惑
moller2009
moller2009 Lv.9
2009年11月11日 09:22:38
来自于变压器
只看楼主

关于变压器并列运行与分列运行的资料看过不少但是好多讲的都不一样请教各位高手,谁能权威的解释一下:到底什么是变压器的分列运行,什么是变压器的并列运行?在选择计算变压器的容量以及低压主进线断路器时有什么不同?最好是哪位能提供一次及二次线路图感谢!

关于变压器并列运行与分列运行的资料看过不少
但是好多讲的都不一样
请教各位高手,谁能权威的解释一下:
到底什么是变压器的分列运行,什么是变压器的并列运行?
在选择计算变压器的容量以及低压主进线断路器时有什么不同?
最好是哪位能提供一次及二次线路图
感谢!
免费打赏
lingxuct
2009年11月11日 11:55:55
2楼
你看了认为是对的,就是有权威的。
一个专家权威说的你不信,就不是权威了!!!!
回复
红苹果
2009年11月11日 16:50:19
3楼
:lol
并列运行 低压断路器参数要求相对严格 最好自己计算
回复
dfhk
2009年11月11日 19:15:36
4楼
关于变压器的并列运行和分列运行,我来说两句,说的不对大家指正。
首先说“分列”与“并列”一般指配电变压器。
以我公司实际为例:我公司有11台变压器,其中动力变压器5台。1#与2#动力变现并列运行(I段和II段母排之间的母联短路器合上即可),对于2台或2台以上变压器并列的条件我想就不要说了,大家都清楚。若想分列运行,断开母联断路器即可。
至于是并列运行还是分列运行以各企业的实际情况而定,不可千篇一律。
若并列运行,总系统阻抗小,若发生近电源短路故障,短路电流大,变压器出线断路器抗短路电流冲击能力要强;好处是若有一台变压器故障(前提是每台变压器都能带所有负荷),由另一台变压器带所有负荷,不至于全面或部分停电,一般用于化工行业。
分列运行,阻抗是并列运行的2倍,短路电流相对并列运行小,对出线现断路器要求适当放宽。

请指教1
回复
inrain
2009年11月11日 20:35:10
5楼
变压器并列最大的好处不是互为备用,而是用2台小容量的变压器代替一台大容量的变压器,最大的问题是2台变压器参数匹配的问题
回复
moller2009
2009年11月16日 15:35:26
6楼
哪位有这方面的低压系统图吗
谢谢
回复
qiqi19801209
2009年11月16日 16:38:19
7楼


哥们,搜一下船用电气图纸吧;

里面应该连并列脉冲发生器都有了;
回复
dfhk
2009年11月18日 13:51:11
8楼
我们有实际的运行案例,但是图传不上去,不好意思。
回复
前頭山人
2009年11月18日 14:54:37
9楼
据说是为了安全,但是我们原来浙江公司的变压器都是并列运行的,实际工作中确实更为安全,检修也更为方便,切换不影响生产。设计部门是向我这样解释的,说是供电部门不允许,他们所说的并列就是两台变压器单独运行,加联络开关,用三锁两钥匙闭锁。我向供电部门咨询,他们说规定就是如此,有人知道详细原因吗?
回复
qiqi19801209
2009年11月18日 15:39:37
10楼


请问您高压过来的是1路还是2路?谢谢!!!
回复
lizhouxuan
2009年11月19日 14:22:08
11楼

发一个西门子的系统图,但可能与楼主的要求不一致.
回复

相关推荐

APP内打开