如题,我是刚入行做电不久的新人,最近经常有业主问我可不可以让火灾报警和消防泵联锁。我听说是稳高压系统不需要联锁,临时高压系统需要联锁。所以,求证下是不是这样。如果是稳高压系统是不是也可以做联锁?谢谢各位前辈、高人。
如题,我是刚入行做电不久的新人,最近经常有业主问我可不可以让火灾报警和消防泵联锁。
我听说是稳高压系统不需要联锁,临时高压系统需要联锁。
所以,求证下是不是这样。
如果是稳高压系统是不是也可以做联锁?
谢谢各位前辈、高人。
2楼
顶起:Q :Q :Q :Q :Q :Q
回复
3楼
高压系统平时由稳压泵维持压力,火灾时稳压泵维持压力时消防泵就自动启动,那联锁不就多余了吗
回复
4楼
规范上要求每个消火栓都要有启泵按钮!!!
回复
5楼
稳高压平时是给生产设备供高压的吧,然后火灾时,消防泵启动,稳压泵联锁停止。这个过程是手动或者消防中心给的信号,好像没有联锁啊?
谢谢
回复
6楼
想问下,哪一本规范里有这条要求的?我做电的,对水的规范不熟,请告知下!!
回复
7楼
没人答,继续顶!!:'( :'(
回复
8楼
继续等待:'( :'( :'(
回复
9楼
继续等待:'( :'( :'( :'(
回复
10楼
不是吧,还是没人答,消防高手帮帮忙吧:'( :'( :'( :'( :'(
回复
11楼
建规8。4。3。8,高规7。4。6。7都有!!!
回复