消防泵何时需要和消火栓按钮联锁
xiaoyuyao201
2009年11月10日 15:20:29
只看楼主

如题,我是刚入行做电不久的新人,最近经常有业主问我可不可以让火灾报警和消防泵联锁。我听说是稳高压系统不需要联锁,临时高压系统需要联锁。所以,求证下是不是这样。如果是稳高压系统是不是也可以做联锁?谢谢各位前辈、高人。

如题,我是刚入行做电不久的新人,最近经常有业主问我可不可以让火灾报警和消防泵联锁。
我听说是稳高压系统不需要联锁,临时高压系统需要联锁。
所以,求证下是不是这样。
如果是稳高压系统是不是也可以做联锁?
谢谢各位前辈、高人。

u=3892984845,179073412&fm=2&gp=29.jpg

免费打赏
xiaoyuyao201
2009年11月11日 09:26:43
2楼
顶起:Q :Q :Q :Q :Q :Q
回复
xyj851023
2009年11月11日 21:09:47
3楼
高压系统平时由稳压泵维持压力,火灾时稳压泵维持压力时消防泵就自动启动,那联锁不就多余了吗
回复
w-jwei
2009年11月11日 21:24:29
4楼
规范上要求每个消火栓都要有启泵按钮!!!
回复
xiaoyuyao201
2009年11月12日 14:33:39
5楼

稳高压平时是给生产设备供高压的吧,然后火灾时,消防泵启动,稳压泵联锁停止。这个过程是手动或者消防中心给的信号,好像没有联锁啊?
谢谢
回复
xiaoyuyao201
2009年11月12日 14:34:34
6楼

想问下,哪一本规范里有这条要求的?我做电的,对水的规范不熟,请告知下!!
回复
xiaoyuyao201
2009年11月13日 16:49:21
7楼
没人答,继续顶!!:'( :'(
回复
xiaoyuyao201
2009年11月16日 08:19:06
8楼
继续等待:'( :'( :'(
回复
xiaoyuyao201
2009年11月17日 10:10:57
9楼
继续等待:'( :'( :'( :'(
回复
xiaoyuyao201
2009年11月18日 15:06:53
10楼
不是吧,还是没人答,消防高手帮帮忙吧:'( :'( :'( :'( :'(
回复
w-jwei
2009年11月18日 20:28:36
11楼
建规8。4。3。8,高规7。4。6。7都有!!!
回复