请教,例如2台2000KVA的变压器并列运行,母线如何选择?是按2000KVA选择还是按4000KVA选择呢?或者是由变压器二次侧出线至低压进线处按2000KVA选择,共用部分按4000的来选?问题较菜,请帮忙 :L
请教,例如2台2000KVA的变压器并列运行,母线如何选择?是按2000KVA选择还是按4000KVA选择呢?或者是由变压器二次侧出线至低压进线处按2000KVA选择,共用部分按4000的来选?问题较菜,请帮忙 :L
2楼
应由变压器二次侧出线至低压共用部分按2000KVA选择,共用部分按4000的来选。
回复
3楼
上面低压共用部分是什么意思?是打错了应为低压进线开关处还是别的涵义?
回复
4楼
学习了!有增加知识了
回复
5楼
按2000来选, 没有什么共用部分
回复
6楼
可能是我没有说清楚,比如下图A处按照2000来选,那么B处是不是要按4000来选,如果像您所说的都按2000来选的话是不是存在B段的母线只能接到2000KVA容量的问题?谢谢
回复
7楼
那个地方最大电流就是2000A
回复