地下室送风机防火阀设置
wxjing00
wxjing00 Lv.3
2009年08月22日 10:10:16
来自于通风排烟
只看楼主

地下室送风机防火阀设置在进风端还是出风端,还是两端都要设置呢,有机房和无机房设置的情况一样吗?如果两端都要设置,是进风端70°c出风端280°吗,。我只在进风端设70°可以吗?

地下室送风机防火阀设置在进风端还是出风端,还是两端都要设置呢,有机房和无机房设置的情况一样吗?如果两端都要设置,是进风端70°c出风端280°吗,。我只在进风端设70°可以吗?
免费打赏
toplhc
2009年08月22日 10:30:13
2楼
一般是出风端。有机房设70°,无机房设280°

这是一般原则,具体问题具体讨论。
回复
vk3001h
2009年08月25日 11:42:07
3楼
风系统管道设70的还是280的防火阀,与管道输送的介质状态有关,与安装位置无关,也与设不设机房无关。规范中防火阀安装位置与风机有关的只有一条:排烟机入口设280防火阀,熔断时输出信号连锁关闭排烟机。除此以外,规范中只对于防火阀在管道系统中的安装位置有规定。
回复
maxzhs
2009年08月25日 14:53:49
4楼
3楼说的这个位置问题很难说清楚啊,管道一端是风井,一端连的风机,那我在管段中央装一个防火阀,这个防火阀和风机有关系没?我依据水平管和垂直管结合处要在水平管上加70度防火阀这条,那这个位置也可以说是在风机的进风侧啊。。。
我觉得2楼说的基本合适,有机房设70度这也是规范上写的。但是我也有个疑问。如果送风仅作平时通风用,那装70度肯定没问题,如果还兼作排烟时的补风呢?是不是就必须要装280度呢?不然如果还是装70度,那火烧起来防火阀就关了,就起不到补风的作用了啊。。。这和有没有机房还有关系吗?
回复