关于地下室防烟楼梯间机械防烟送风量的讨论!
沧海l
沧海l Lv.4
2008年08月26日 17:13:07
来自于通风排烟
只看楼主

在高层、和多层建筑中,存在这么一种情况,地上部分的防烟楼梯间及其前室、消防电梯前室、合用前室都可采用自然排烟防排烟措施;只有地下部分的防烟楼梯间需设机械防烟,且只有一层地下室(单扇门),依据规范规定应首先通过计算确定,一般情况下按照风速法算得的送风量最大;在设计中一些资深设计师认为只有一层,同时开启门的数量不应取2,而应取1,算得的送风量通常为6000~8000立方,也有按同时开启门的数量取2,算得通风量通常为12500~16000立方;依据规范送风量不得小于18750立方。

在高层、和多层建筑中,存在这么一种情况,地上部分的防烟楼梯间及其前室、消防电梯前室、合用前室都可采用自然排烟防排烟措施;只有地下部分的防烟楼梯间需设机械防烟,且只有一层地下室(单扇门),依据规范规定应首先通过计算确定,一般情况下按照风速法算得的送风量最大;在设计中一些资深设计师认为只有一层,同时开启门的数量不应取2,而应取1,算得的送风量通常为6000~8000立方,也有按同时开启门的数量取2,算得通风量通常为12500~16000立方;依据规范送风量不得小于18750立方。
我个人认为如果依据规范,就地下室一层18750立方的送风量太大,因为只有一个送风口,这样送风口面积就不得小于0.75平方,送风口相对较大;觉得不合理。
我个人比较赞同送风量应确定为6000~8000立方,因为当送风量为6000~8000时完全可以满足保持楼梯间正压为50Pa的要求,
再者地下室通常情况下人员就很少,当发生火灾时需疏散人员就少,同时开启2个门的可能性很少。
希望大家踊跃参加讨论,以便对于这类情况在大家以后的设计中能够形成一致的共识!
免费打赏
沧海l
2008年08月26日 17:26:42
2楼
个人认为规范有不尽合理之处,希望大家踊跃参加讨论,以便对于这类情况在大家以后的设计中能够形成一致的共识!
回复
flier_01
2008年08月26日 20:37:19
3楼
这种情况估计很多人都遇见过
陆老新版的实用供热手册对这种情况有明确说法

不应小于规范中表格20层以下建筑要求的最小值
我觉得是有点偏大
但是基本上还是合理的
对这种情况最好在合适地方设置泄压阀
因为规范要求满足的是最不利的情况
如上面朋友所说
地下室通常人很少
那对于人多的建筑呢
如果地下室是超市或者娱乐场所呢
回复
jtllee
2008年08月27日 12:25:56
4楼
我也有这个问题的困惑 觉得18000有点大
回复
ya200533
2008年10月08日 17:10:07
5楼
觉得有点不好说,因为地下室有各种各样的,但是觉的还要要根据正压大小算才好
回复
cake_01@co163
2008年10月09日 13:59:42
6楼
同楼主题意:
我以前做的风量也在8000M3/H多,也是按一个门同时开启考虑的。等新版的设计手册出来后,看了看控制最小风量挺大,结合各工程的情况不一样(如三楼说的,用途不一样)我现在也按同时开启2各门计算。感觉随用风速法计算了,但我们的加压部位在楼梯间,泄压阀可以不上,实际加压的时候,部分风量自然泄压到前室(或合用前室)了。至于具体楼梯间在这种情况下还超压多少,我自己没有具体考虑过。
回复