建筑高度是22米的六层办公楼,建筑面积为15170㎡,截图为二层的一个封闭楼梯间,这个封闭楼梯间设置加压送风么?规范上只有24-50米的建筑的加压送风风量。这个22米的办公建筑的风量得怎么算呢?先谢过回帖的前辈们!

建筑高度是22米的六层办公楼,建筑面积为15170㎡,截图为二层的一个封闭楼梯间,这个封闭楼梯间设置加压送风么?规范上只有24-50米的建筑的加压送风风量。这个22米的办公建筑的风量得怎么算呢? 先谢过回帖的前辈们!

QQ截图20170106105714.png

wubiande
2017年01月08日 08:47:17
2楼
好资料,谢谢楼主提供!
回复
qxshanli
2017年01月08日 10:24:51
3楼
谢谢楼主分享
回复
lsy207207
2017年01月09日 09:04:02
4楼
根据GB50016-2014第6.4.2.1不能自然通风或自然通风不能满足要求时,应设置机械加压送风系统或采用防烟楼梯间。所以该封闭楼梯间应加压送风。
回复
vk3001h
2017年01月09日 09:23:42
5楼
这个楼梯间的情况不明确,需要具体情况具体分析。
1、这个楼梯间只到2层,或者到顶但每层都无外窗。那么毫无疑问,这是一个地板所说的不能天然采光和自然通风的封闭楼梯间,必须加压送风。
2、如果这个楼梯间到顶,且只有2层无外窗,其他楼层都有外窗,那就属于有天然采光和自然通风的封闭楼梯间,不用加压送风。
3、如果必须加压送风,按老建规第9.3.2条前室不送风的防烟楼梯间定加压送风量。
回复
多米123
2017年01月09日 13:57:51
6楼
vk3001h 发表于 2017-1-9 09:23 这个楼梯间的情况不明确,需要具体情况具体分析。1、这个楼梯间只到2层,或者到顶但每层都无外窗。那么毫 …这个楼梯间1-4层都无外窗,五六层有窗面积为(1.5*2.25)*2层=6.75平,每层楼梯间面积为18.4平, 18.4*6层=110.4平,楼梯间建筑面积的2%=2.208平<6.75平。这个楼梯间是不是可以自然排烟啦?
回复
vk3001h
2017年01月09日 15:04:10
7楼
多米123 发表于 2017-1-9 13:57 这个楼梯间1-4层都无外窗,五六层有窗面积为(1.5*2.25)*2层=6.75平,每层楼梯间面积为18.4平, 18.4* …可以自然排烟。
回复
bjqb116
2017年01月09日 17:28:34
8楼
好资料,谢谢楼主提供!
回复
多米123
2017年01月10日 09:20:37
9楼
vk3001h 发表于 2017-1-9 15:04 可以自然排烟。谢谢前辈指教!!!