住宅防烟楼梯间有两个门,按新排烟规范怎么计算加压送风量
fengyuecao
fengyuecao Lv.7
2018年08月03日 09:07:11
来自于通风排烟
只看楼主

如题,这个防烟楼梯间有两个门,按新规范时按一个门还是两个门呢??求大神赐教!!

QQ图片20180803090807.png


如题,这个防烟楼梯间有两个门,按新规范时按一个门还是两个门呢??求大神赐教!!


免费打赏
jiang_andy
2018年08月03日 11:10:37
2楼
应该是按一个门计算,但漏风量的计算每层要考虑两个门。
回复
顺时钟
2018年08月03日 15:11:48
3楼
这个是封闭楼梯间,南边能开窗么?
回复
老道爱吃鸡
2018年08月08日 09:19:14
4楼
N2比较大,风量也就上去了,自己算算就明白了
回复
cnhanhan
2018年08月09日 09:04:20
5楼
电梯前室自然排烟吗?
回复
zhanghaijun760209
2018年08月09日 11:08:51
6楼
按规范意思,疏散楼梯间应按两个门计算,规范只是规定前室可以按一个门计算(前室降低要求了)