防烟楼梯间与普通楼梯间,消防电梯间与普通电梯间如何区分?
暖通给排水牛犇
2017年06月27日 09:36:23
来自于通风排烟
只看楼主

防烟楼梯间与普通楼梯间,消防电梯间与普通电梯间如何区分?

防烟楼梯间与普通楼梯间,消防电梯间与普通电梯间如何区分?
zzm999999
2017年06月27日 11:36:17
2楼
这些是由建筑专业来定性的,问建筑专业就可以了。
回复
暖通给排水牛犇
2017年06月27日 13:25:33
3楼
zzm999999 发表于 2017-6-27 11:36 这些是由建筑专业来定性的,问建筑专业就可以了。奥,知道了,谢谢
回复
lsy207207
2017年06月27日 14:20:56
4楼
GB 50016-2014第5.5.12 一类高层公共建筑和建筑高度大于32m的二类高层公共建筑,其疏散楼梯应采用防烟楼梯间。
住宅:5.5.27 住宅建筑的疏散楼梯设置应符合下列规定:

1 建筑高度不大于21m的住宅建筑可采用敞开楼梯间;与电梯井相邻布置的疏散楼梯应采用封闭楼梯间,当户门采用乙级防火门时,仍可采用敞开楼梯间;

2 建筑高度大于21m、不大于33m的住宅建筑应采用封闭楼梯间;当户门采用乙级防火门时,可采用敞开楼梯间;

3 建筑高度大于33m的住宅建筑应采用防烟楼梯间。户门不宜直接开向前室,确有困难时,每层开向同一前室的户门不应大于3樘且应采用乙级防火门。


回复
lsy207207
2017年06月27日 14:23:38
5楼
.3.1 下列建筑应设置消防电梯:
消防电梯:7.3.1 下列建筑应设置消防电梯:

1 建筑高度大于33m的住宅建筑;

2 一类高层公共建筑和建筑高度大于32m的二类高层公共建筑;

3 设置消防电梯的建筑的地下或半地下室,埋深大于10m且总建筑面积大于3000m2的其他地下或半地下建筑(室)。
回复
暖通给排水牛犇
2017年06月27日 15:23:34
6楼
lsy207207 发表于 2017-6-27 14:23 .3.1 下列建筑应设置消防电梯:消防电梯:7.3.1 下列建筑应设置消防电梯:知道了,三克油
回复
小虎爸
2017年06月27日 21:45:46
7楼
消防电梯间,防烟楼梯间有前室
回复
暖通给排水牛犇
2017年06月28日 09:02:53
8楼
小虎爸 发表于 2017-6-27 21:45 消防电梯间,防烟楼梯间有前室普通的电梯间和楼梯间没有前室,是这样区分的?
回复
thjwxci
2017年06月28日 10:55:02
9楼
这些是由建筑专业来定性的,问建筑专业就可以了。
回复
暖通给排水牛犇
2017年06月28日 11:19:00
10楼
thjwxci 发表于 2017-6-28 10:55 这些是由建筑专业来定性的,问建筑专业就可以了。嗯嗯,知道了,谢谢
回复
暖通给排水牛犇
2017年06月28日 11:19:12
11楼
thjwxci 发表于 2017-6-28 10:55 这些是由建筑专业来定性的,问建筑专业就可以了。嗯嗯,知道了,谢谢
回复