地下防烟楼梯间的自然通风条件是什么?
tangenv
tangenv Lv.2
2020年03月19日 15:03:41
来自于通风排烟
只看楼主

按新“烟规”地下防烟楼梯间不具备自然通风条件就要机械加压送风,那防烟楼梯间自然通风条件是什么? 3.1.6是封闭楼梯间不是防烟楼梯间的要求。3.2.1就直接说采用自然通风的方式没有说条件。

按新“烟规”地下防烟楼梯间不具备自然通风条件就要机械加压送风,那防烟楼梯间自然通风条件是什么? 3.1.6是封闭楼梯间不是防烟楼梯间的要求。3.2.1就直接说采用自然通风的方式没有说条件。

免费打赏
kong5555
2020年07月15日 08:10:23
2楼

下地下两层的封闭楼梯间必须加压送风,那下地下两层的防烟楼梯间可以自然通风吗?求解


ibinzh:我们这边地下有两层或以上的话,都加压送风。

回复
vk3001h
2020年07月17日 15:15:26
3楼

3.1.2已经明确必须设加压送风的条件,3.1.3已经明确采用自然通风的建筑类型。

回复