不能自然通风或自然通风不能满足要求时,应设置机械加压送风系统或采用防烟楼梯间
janrince
janrince Lv.2
2017年09月26日 10:00:54
来自于通风排烟
只看楼主

《GB50016-2014 建筑设计防火规范》6.4.2条中的第1条明确规定:不能自然通风或自然通风不能满足要求时,应设置机械加压送风系统或采用防烟楼梯间。我的问题是,若封闭楼梯间不能自然通风或自然通风不满足要求,最终采用防烟楼梯间形式,那么这个防烟楼梯间如果也不满足自然通风条件,是否还需要进行机械加压送风?

《GB50016-2014 建筑设计防火规范》6.4.2条中的第1条明确规定:不能自然通风或自然通风不能满足要求时,应设置机械加压送风系统或采用防烟楼梯间。我的问题是,若封闭楼梯间不能自然通风或自然通风不满足要求,最终采用防烟楼梯间形式,那么这个防烟楼梯间如果也不满足自然通风条件,是否还需要进行机械加压送风?

janrince
2017年09月26日 18:01:25
2楼
自己顶!请高手解答!
回复
lykyukun
2017年09月27日 06:50:08
3楼
需要机械加压送风
回复
janrince
2017年09月27日 08:35:55
4楼
lykyukun 发表于 2017-9-27 06:50 需要机械加压送风谢谢答复。这样的化封闭楼梯间改成防烟楼梯间其实没有什么意义,反正都要送风,直接封闭楼梯间送风就行。
回复
fenglian1973
2017年09月28日 09:36:47
5楼
本帖最后由 fenglian1973 于 2017-9-30 15:30 编辑 janrince 发表于 2017-9-27 08:35 谢谢答复。这样的化封闭楼梯间改成防烟楼梯间其实没有什么意义,反正都要送风,直接封闭楼梯间送风就行。旧防火规范对封闭楼梯间做加压系统没有要求。所以以前的封闭楼梯间一旦没有自然通风条件,就做成防烟楼梯间。新规范有明确的说法可以对封闭楼梯间加压了。所以,这种情况下,同意层主所说的,再改防烟楼梯间一点意义都没有了。还白白增加一个前室的面积。
回复
janrince
2017年09月29日 10:00:14
6楼
fenglian1973 发表于 2017-9-28 09:36 旧防火规范对封闭楼梯间做加压系统没有要求。所以以前的封闭楼梯间一旦没有自然通风条件,就做成封闭楼梯 …谢谢指教,受益匪浅!
回复

相关推荐

APP内打开