地下层前室与楼梯间机械加压送风风量计算问题
金山藏雪
2019年03月07日 17:18:35
来自于通风排烟
只看楼主

大婶们好,请教问题:对于地下两层,防烟楼梯间和合用前室分别计算加压送风量的问题。楼梯间要算L1+L2合用前室要算L1+L3(有人说地下层不用算漏风量只需要算L1不知道为啥依据是啥)。 问题1:算L1时开启门截面积Ak规范写“对于住宅楼梯前室,可按一个门的面积取值”,这个意思是楼梯和前室还是楼梯间的前室?是说住宅的前室只按一个门算而楼梯间要按开启门数量算吗(我这个楼梯间疏散门一个合用前室疏散门3个)。

问题2:关于N1设计疏散门开启的楼层数量。规范上对于前室只写了N1=3,地下只有两层难道也取3吗?同理,算N3时N3=楼层数-3,地下两层的难道取-1?

免费打赏
网友35878540
2019年03月20日 17:42:32
1楼

1,不管是楼梯间还是前室,住宅一般情况可以按照本层一个门计算,主要是疏散到楼梯间或者前室的门一般只有一个。如果遇到车库借用楼梯间疏散的情况,则要增加相应的疏散门。另外首层的门也是开启的。

2,如果少于3层,就按照实际层数计算

金山藏雪

您好,如果前室或楼梯间的开启门都不止一个,是否都要按照实际数量计算呢?如果前室的开启门比楼梯间多,那么Ak前室的计算出来就比楼梯间大了,导致加压送风量前室也会比楼梯间大。但是楼梯间的风压应该比前室要大才对,这样不矛盾了吗?如果这样理解的话是不是前室和楼梯间不管几个开启门都应按照一个来算

回复
蒋以华
2019年03月11日 08:25:33
1楼
防烟楼梯间和合用前室分别计算加压送风量的问题
回复