大婶们好,请教问题:对于地下两层,防烟楼梯间和合用前室分别计算加压送风量的问题。楼梯间要算L1+L2合用前室要算L1+L3(有人说地下层不用算漏风量只需要算L1不知道为啥依据是啥)。 问题1:算L1时开启门截面积Ak规范写“对于住宅楼梯前室,可按一个门的面积取值”,这个意思是楼梯和前室还是楼梯间的前室?是说住宅的前室只按一个门算而楼梯间要按开启门数量算吗(我这个楼梯间疏散门一个合用前室疏散门3个)。
问题2:关于N1设计疏散门开启的楼层数量。规范上对于前室只写了N1=3,地下只有两层难道也取3吗?同理,算N3时N3=楼层数-3,地下两层的难道取-1?