新规范困惑:机械加压送风口设置在前室的顶部
xy8670
xy8670 Lv.12
2018年07月27日 09:00:36
来自于通风排烟
只看楼主

      《建筑防烟排烟技术规范》8月1日实施。对规范第3.1.3.2条“。。。机械加压送风口设置在前室的顶部或正对前室入口的墙面。。。。”。 1、有设计人员认为,设置在前室的顶部,就是设置在前室的天花板,风口朝下,从上向下送风, 如此,设计如何能实现此要求? 2、“正对前室入口的墙面”:对于合用前室(三合一),有两个前室入口(剪刀梯门),是否均要设风口?

      《建筑防烟排烟技术规范》8月1日实施。对规范第3.1.3.2条“。。。机械加压送风口设置在前室的顶部或正对前室入口的墙面。。。。”。

1、有设计人员认为,设置在前室的顶部,就是设置在前室的天花板,风口朝下,从上向下送风, 如此,设计如何能实现此要求?

2、“正对前室入口的墙面”:对于合用前室(三合一),有两个前室入口(剪刀梯门),是否均要设风口?

     请同行不吝赐教,谢谢!

免费打赏
zjtxbluesky
2018年07月30日 17:45:31
2楼
我也在研究这一条,对于你的第一点,我认为好实现的,只要从平时的土建风道中沿顶板拉一个管道出来,管道上设置风口就可以了;第二条你的三合一前室从规范上来说不是规范上的合用前室,所以也就没必要对着门设风口,因为楼梯间也是要设加压送风的。这是我的理解,仅供参考
回复
jqka2009
2018年07月31日 13:28:56
3楼
前室入口应该是从走到到前室的门
回复
zhangjianfeng25
2018年08月02日 14:26:47
4楼
第一,前室顶部做送风口下送,是很常规的做法,从风井接风管出来很简单,不必纠结。第二,正对前室入口的墙面,是在3.1.3条出现,很显然三合一前室是排除在外的,规范已经明确指出。

zhangjianfeng25:按照规范满足小于100米的住宅建筑或小于50米的公共建筑,剪刀楼梯并未说不允许采用自然通风。当三合一的合用前室如果满足正对疏散门的墙上均设置加压送风口,(一般两个疏散门,正对墙上都设置加压风口。)个人认为是可以剪刀梯采用自然通风的。

小雨点1025:正对这条非常困惑,三合一前室加压送风 剪刀楼梯自然通风的做法不知道现可行吗?

回复
tx
2018年08月02日 15:21:15
5楼

新规范的印刷本没有出来,从住建部网站下载的《建筑防烟排烟系统技术标准》(没有条文说明)文件上影印 “浏览专用” ? 什么个意思呢?  在工程中就按这个执行?

按理说,新规范的印刷本应至少3个月提前出来,让大家伙有个熟悉、理解的过程吧。现在这样的做法,主管部门也太不负责任了!!!!!

上升到政治高度,一再强调科学办事,守纪律,讲规矩! 现如今,如此做法,太离谱!!!!!

回复
貌似很忙
2018年08月02日 16:01:01
6楼
前室的顶部送风把风口做在上部位置,把原来的地送风口做到贴顶板下,变成板下送风口,规范也没说风口的方向,我认为可直接开侧风口
回复
qq_1500436486248
2018年08月13日 18:02:18
7楼
新版规范不理解的地方太多。。。
回复
hantaisheng
2018年08月14日 08:54:15
8楼
顶吹就是是从加压竖管上接一水平管,风口下吹,走道开向前室的门如多于一个,风口只对准一个即可(专家解读)。当然三合一前室除外。
回复
tx
2018年08月21日 16:49:19
9楼

专家解读,,,,,专家解读,,,,,专家解读,,,,,

大家都认得字,把规范写清楚了,用得着专家解读吗?专家解读做数吗?消防部门认吗?

回复

相关推荐

APP内打开