为一小区会所地下一层无外窗的防烟楼梯间加压送风,压差法计算送风量为Ly=800m³(门缝面积只有0.03㎡,压差取50Pa)风速法计算送风量为Lv=10800m³ 泄压阀面积0.43㎡规范要求最小送风量为25000m³泄压阀面积0.000043x(25000-800)=1.04这样泄压阀面积也太大了各位大侠你们会怎么办?
压差法计算送风量为Ly=800m³(门缝面积只有0.03㎡,压差取50Pa)
风速法计算送风量为Lv=10800m³ 泄压阀面积0.43㎡
规范要求最小送风量为25000m³
泄压阀面积0.000043x(25000-800)=1.04
这样泄压阀面积也太大了
各位大侠你们会怎么办?