机械加压送风机的风量附加问题
小虎爸
小虎爸 Lv.9
2017年04月02日 19:58:11
来自于通风排烟
只看楼主

在规范中只有关于排烟风机风量附加的规定,并没有加压送风机的。按道理机械加压送风机也应该进行附加,比如前室的每个正压送风口都可能漏风啊,大家是平时是怎么处理的?是不是按普通风机的漏风量进行附加?

在规范中只有关于排烟风机风量附加的规定,并没有加压送风机的。按道理机械加压送风机也应该进行附加,比如前室的每个正压送风口都可能漏风啊,大家是平时是怎么处理的?是不是按普通风机的漏风量进行附加?
vk3001h
2017年04月05日 12:34:00
2楼
规范中表格里的加压送风量已经考虑了加压送风口的漏风量,不必再附加了。
回复
小虎爸
2017年04月05日 17:59:07
3楼
vk3001h 发表于 2017-4-5 12:34 规范中表格里的加压送风量已经考虑了加压送风口的漏风量,不必再附加了。从哪里知道的
回复
co1492161397625
2017年04月14日 17:37:47
4楼
1.防排烟系统漏风附加率10%到20%
2.加压送风量应由计算和表中大值确定
由此可以得到结论:如果你按照公式计算就应考虑附加率,如果是表就不需要了。
回复
小虎爸
2017年04月15日 19:10:28
5楼
暖通之路漫漫兮 发表于 2017-4-14 17:37 1.防排烟系统漏风附加率10%到20%2.加压送风量应由计算和表中大值确定由此可以得到结论:如果你按照公式 …谢谢,学习了
回复
xingye8860
2017年04月20日 08:33:31
6楼
很详细,楼主辛苦,感谢了
回复
xingye8860
2017年04月20日 08:34:23
7楼
小虎爸 发表于 2017-4-15 19:10 谢谢,学习了很详细,楼主辛苦,感谢了
回复
yufeimen0000
2017年04月20日 15:01:25
8楼
弄反了吧,需要加系数的。
回复

相关推荐

APP内打开